Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe es schon in einem anderen Forum versucht, aber da fällt die Resonanz sehr bescheiden aus.
Sitze auch etwas auf heißen Kohlen, da es Zeitnah um die Zahlung des Restbetrages unserer Anlage geht.
Dieses Jahr wurde unsere Heizanlage komplett erneuert. Nach anfänglicher Euphorie haben sich
leider die Mängel gehäuft. Einige wurden schon abgestellt. Da ich mittlerweile unseren
Heizungsbauer kein Vertrauen mehr schenke hoffe ich, ihr könnt mir die ein oder andere Frage
beantworten.
Hier ein paar Eckdaten:
Heizungsanlage bestehend aus Holzvergaser Windhager Logwin Premium 36, Gastherme Vaillant eco
Tec plus, 18,65 m² Solarthermie Zeus cpc, 3 x 1000 l Pufferspeicher und Friwa ModvFresh, Vorlauf
Heizung bei 0°C derzeit bei 53°C, Warmwasser bei 50°C
Zu beheizende Fläche: 3 Wohnungen a 60 m² (2 mit FBH) und eine Wohnung ca. 140 m², also 200m²
mit konventionellen Heizkörpern und 120m² mit FBH.
Baujahr des Hauses ca. 1960, Fenster neu, Außenwände leider nur mit hinterlüfteter 5 cm Isolierung
„gedämmt“.
1. Das Hydraulische Schema habe ich selber zeichnen müssen (Pumpe und Mischer nach HV habe
ich weggelassen), da kein komplettes vorliegt. Kann man das so absegnen oder sind da weitere
Mängel zu finden? Windhager gibt beispielsweise ein Sicherheitsventil bei Pufferspeichern mit
Solar bzw. Heizstab vor. Bei uns ist lediglich eines am HV verbaut.
2. Mit vollen 3000 l Pufferspeicher kommen wir bei ca. 0°C keine 10h aus. Wir hatten vorher auch
schon einen Holzvergaser, allerdings mit nur 1000 l Puffer, eine Ladung hatte damals ca. 6h
gereicht, bei höheren Vorlauftemperaturen. Wie sind eure Erfahrungen? Oder erwarte ich
vielleicht zu viel?
3. Beim Einbau der Friwa habe ich schon darauf hingewiesen, dass bei Temperaturen von über 60°C
ein Mischventil verbaut sein soll. Der Handwerker meinte, brauchen wir nicht, da die Friwa das
allein regelt. Nachdem sich unsere Kinder mit 70°C heißem Wasser die Hand verbrüht haben
wurde dann doch eins nachgerüstet. Am Anfang war es im Zirkulationskreislauf verbaut, sodass
es kein Kaltes Wasser zum mischen bekam. Jetzt wurde der Kaltwasserzulauf geändert. Jedoch
funktioniert mal die Zirku und mal nicht. Wenn es nicht Funktioniert, dann zeigt die Friwa im
Vorlauf 73°C und im Rücklauf 71°C. Kann es sein, dass das Mischventil so heiß wird, weil es direkt
nach der Friwa hängt, dass es dann nur noch kaltes Wasser zumischt?
4. Nachdem ich die Chinakracher auf dem Dach, die ich nicht bestellt habe, und welche von der
Bafa auch nicht gefördert werden zurückbauen lassen habe, Funktioniert zwar die Solaranlage,
jedoch gibt es keine Kommunikation zwischen Steuerung und Pumpe. Es liegt also kein PWM-
Signal an. Kommentar vom Handwerker: keine Ahnung?!?!? Pumpe ist von OEG und PWM fähig,
die Solarregelung ist von Resol DeltaSol. Verkabelung passt soweit. Ist dieses Problem evtl.
bekannt?
5. Im Angebot steht ein 50l Ausdehnungsgefäß für Solar, verbaut wurden nur 25l. Habe
Schwankungen von 1,2 bar bis 3 bar. Ist das normal, oder ist das Ausdehnungsgefäß zu klein?
6. Die erste auf Fußbodenheizung umgestellte Wohnung (von einem Fachmann installiert) hat ein
Festwertregelset mit Schaltlogik. D.h. Pumpe geht aus, wenn überall die Temperaturen erreicht
wurden. Die Wohnung, wo dieses Jahr FBH installiert wurde hat ebenfalls Festwertregelset
jedoch ohne Schaltlogik. Das heißt die Pumpe ist Sommer wie Winter ein Dauerläufer. Ist das
Standard, oder gehört da eine Schaltlogik rein?
7. Im Bafa Antrag steht, dass ein Hydraulischer Abgleich erforderlich ist. Im Angebot ist davon
nichts zu lesen. Muss der Abgleich explizit mit im Angebot stehen? Oder ist das sowieso eine
inkludierte Leistung?
8.Die Gastherme springt im Holzvergaserbetrieb regelmäßig an. Der Brenner bleibt dabei aus. Der Installateur meint, dass das normal sei. Die Therme würde nur die Temperatur messen. Warum dann 2 Fühler im Puffer???