hallo zusammen,
ich vermute meine Anlage hat ein hydraulik Problem.
Bei ca. 70% Ladezustand überhitzt der Kessel.
Mit steigender Vorlauftemperatur steigt auch die Rücklauftemperatur.
Die Anlage wurde nach so einem Standart ETA Plan errichtet.
Der Vorlauf geht kurz vor dem Puffer in den Heizkreis und der Rücklauf ist vor der Anfahrentlastung beim Rücklauf angeschlossen.
Der VL zum Heizkreis geht zum Systemtrenner und dann zur Fußbodenheizung.
Ich vermute durch die geringe Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung und geringe Spreizung bekommt der Kessel zu warmes Wasser zurück und bekommt die Wärme nicht mehr abgeführt.
Der Fachmann hat noch keine Lösung vorgeschlagen, er meinte nur er habe sich an den Plan gehalten und müsse mal mit ETA darüber sprechen.
Nachdem was ich bis jetzt im Forum alles gelesen habe, glaube ich ......sollte zumindest der Rücklauf in den Puffer.
Für meine anderen Probleme ( zu kleines Holz weil Restbestände von Omas Ofen, Flammenabrisse, usw.) hab ich im Forum schon Lösungsansätze gefunden.
Anlage SH30 Twin, 2x 1000l Puffer, Frischwassermodul,
Sorry aber ich bin Anfänger und arbeite mich erst in die Materie ein.