Alles anzeigenVermutlich hat der Kessel volle Leistung geliefert, während du die Tür offen hattest, da das Gebläse dann auf volle Drehzahl geht.
Ich sehe, dass dein Warmwasserspeicher auf 84 °C steht. Ist das ein Boiler, also.ein klassischer Warmwasserspeicher, oder hast du einen Hygienespeicher oder ein Frischwassermodul?
Wie lange hattest du die Türe denn geöffnet? Die Kesseltemperatur müsste dann ja bis auf 92 °C hochgegangen sein...
PS: du schriebst, das Gebläse ging "wieder aus", also war der Kessel gar nicht im Heizbetrieb, als du die Tür.offen hattest?
verbaut ist ein Hygiene-Kombispeicher mit Wärmetauscher (1.000 L) und ein Pufferspeicher mit 1.000 L.
Der Abbrand war beendet, Abgastemperatur etwa bei 87°C. Im Diplay ist auch das stilisierte ausgehende Feuer rechts erkennbar.
Die Türe zum Brennraum habe ich nicht geöffnet, nur die rote "Isoliertür". Wenn ich diese öffne, geht der Saugzug an, so dass eventuelles nach dem Öffnen der Brennraumtüre austretendes Rauchgas abgesaugt werden würde. Aber wie geschrieben, habe ich den Brennraum gar nicht geöffnet. Nach dem Schließen der roten Isoliertür ging der Saugzug wieder aus und die Anlage sprang dann (also nach dem Öffnen der Isoliertür) in "Feuererhaltung".