Neueinbau ETA SH20-P

Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 4.555 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Walli2021.

  • Thema Rohrdurchmesser:

    Bei uns wird die ETA Rücklaufanhebung mit Mischer R1 (kv = 10) verbaut. Bei 30kW hat diese 3,3mWS, bei 20K: 1,3m³/h. Die einfache Entfernung zum Pufferspeicher beträgt 6,4 m. Es werden in der einfachen Strecke 5x 90° Winkel verbaut. Die Strecke wird in 1" = 28x1,5mm Kupferrohr verlegt. Wäre das für Euch okay?

    Deine Angaben zugrunde gelegt ergibt sich für Vor/Rücklauf und Zeta-Werte ein delta p von um die 36 mbar plus Druckverlust im Mischer (KV 10) von 17 mbar macht in Summe 53 mbar. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei ca. 0,7m/s. Somit alles tutti.

    Normalerweise sollte das aber vor der Bestellung gerechnet werden und nicht erst wenn die Teile schon angeliefert wurden. Aber das sollte eigentlich der HB machen.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Danke Dir! Das wird er bestimmt gemacht haben - im Angebot steht auch das 28er Rohr. Vielen Dank nochmal für das Nachrechnen. Somit sind wir sogar ein gutes Stück unter 1 und es gibt auch noch ,,Reserve"...