Dann kannst gleich alle drei extern laden und die internen Wendeln nicht nutzen. Halte ich auch für die bessere Lösung
Neueinbau ETA SH20-P
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 2.525 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Walli2021.
-
-
Also wäre man wieder bei dem ETA SLM-E Solar-Schichtlademodul für brutto 2.600 €... Oder würde es auch funktionieren, wenn man nach Tichelmann anschließt, aber die Puffer zusätzlich wie jetzt über jeweils 2 Höhen per größeren Durchmesser für die Schichtung über Solar verbindet?
Wie würde man das Schichtlademodul an die Puffer anschließen, die ,,nur" per Tichelmann ohne die gedachte Verbindung über 2 Höhen angeschlossen sind?
-
Entweder tichelmann oder kommunizierend. Mischen geht nicht. Auch müssen, wenn du sinnvoll Ertrag ernten willst alle Puffer beladen werden können.
-
Hallo,
wenn die PS die Anschlüsse auf gleicher Höhe haben dann mit 4 kurzen 1 1/2" Verbindungen miteinander verbinden und die Versorgung/Entnahmen VL 1er PS Oben und RL letzter unten anschließen.
-
Ja, die PS haben die großen Anschlüsse auf einer Höhe. Anbei ein Bild. Aktuell haben wir aber das Gefühl, dass der 2 PS nie richtig durchgeladen wurde und wir somit Puffervolumen eingebüßt haben. Ich denke, wenn komplett neu, dann muss auch noch das Geld für das ETA-SLM da sein, obwohl wir damit bei ca. 32t € Gesamtkosten liegen werden...
Danke für Eure Einschätzung!