Thema Rohrdurchmesser:
Bei uns wird die ETA Rücklaufanhebung mit Mischer R1 (kv = 10) verbaut. Bei 30kW hat diese 3,3mWS, bei 20K: 1,3m³/h. Die einfache Entfernung zum Pufferspeicher beträgt 6,4 m. Es werden in der einfachen Strecke 5x 90° Winkel verbaut. Die Strecke wird in 1" = 28x1,5mm Kupferrohr verlegt. Wäre das für Euch okay?
Deine Angaben zugrunde gelegt ergibt sich für Vor/Rücklauf und Zeta-Werte ein delta p von um die 36 mbar plus Druckverlust im Mischer (KV 10) von 17 mbar macht in Summe 53 mbar. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei ca. 0,7m/s. Somit alles tutti.
Normalerweise sollte das aber vor der Bestellung gerechnet werden und nicht erst wenn die Teile schon angeliefert wurden. Aber das sollte eigentlich der HB machen.