  • Hallo,


    kennt jemand den Wiederstand vom Trimm Poti der im Raumsensor RAS PT verbaut ist?


    Wenn ich an dem kleine Rad drehe schwankt/springt die Temperatur ziemlich wild herum, das ist auch deutlich in WinSol zu erkennen.

    da würde ich gerne ein neues einlöten, sind ja nur ca 0,50 Euro anstatt eines komplett neuem RAS PT.


    Das das Drehrad die Temperatur verändert wenn man daran dreht ist klar, soll es ja auch machen.


    Auf dem Poti ist leider kein Wert aufgedruckt.


    Grüße Laubau

  • Hallo,


    ja das ist mir auch bekannt, da musst du nur ein bisschen auf den Drehknopf mit dem Fingernagel klopfen und dann einige male hin und her drehen dann geht das wider ein Zeitlang und deswegen habe ich das gegen ein RAS DL getauscht und nehme dort nur den reinen Fühlerwert das geht ohne Probleme.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Jetzt mitmachen!