Hallo.
Mir ist aufgefallen damit die Verbrauchsangabe der App zum Füllstand im Bunker ((Cube) nicht stimmen. Betreibe meine pe 1 mit einer 500kg Cube. Anzeige App 1050kg / Cube 950kg. Kann man da irgendwas einstellen?
Gruß Berti
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 1.686 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pellet-heizer.
Hallo.
Mir ist aufgefallen damit die Verbrauchsangabe der App zum Füllstand im Bunker ((Cube) nicht stimmen. Betreibe meine pe 1 mit einer 500kg Cube. Anzeige App 1050kg / Cube 950kg. Kann man da irgendwas einstellen?
Gruß Berti
Hallo,
Das sollte im Menü Verbrauch unter:
—Vorgang zur Bestimmung der Pelletsfördermenge starten— möglich sein, schau mal in die Bedienungsanleitung.
Dankeschön
Mir ist aufgefallen damit die Verbrauchsangabe der App zum Füllstand im Bunker ((Cube) nicht stimmen.
Wie ermittelst Du den Füllstand im Bunker? (Cube)
Hallo. Ich befülle mit Sackware und somit kann man mitschreiben. Gruß
Ich befülle mit Sackware und somit kann man mitschreiben.
OK. Dann kannst Du das je exkat ausrechnen.
Teile dann mal bitte Deinen errechneten Wert für die Pelletsfördermenge mit.
Eben fertig gemacht. 130g pro Einschub habe ich jetzt. 150g war eingestellt. Gruß
Eben fertig gemacht. 130g pro Einschub habe ich jetzt. 150g war eingestellt. Gruß
Ok, dann passt das mit meinem PE1 25 kW überhaupt nicht zusammen.
Ich liege bei +/-500g. Genauen Wert müsste ich prüfen.
Die geförderte Menge ist ja auch von der jeweiligen Kesselleistung abhängig.
Bei mir z.B. SP Dual 34 wären es ab Werk 687g.
Hallo. Meine pe 1 hat ja auch nur 10 kW. Gruß
Dann schreib ich hier mal meine Werte dazu:
PE1 15kW 2017 = 270g
PE1 20kW 2014 = 215g
Die beiden Kessel sind ja von der Hardware identisch, also muss der Unterschied in der Software liegen.
Beide Werte wurden von mir ermittelt und passen auch zum Gesamtverbrauch!
Beim 15kW Kessel musste ich nichts anpassen, beim 20kW Kessel war der Verbrauch um ca. 10% zu hoch eingestellt.
Alles anzeigenDann schreib ich hier mal meine Werte dazu:
PE1 15kW 2017 = 270g
PE1 20kW 2014 = 215g
Die beiden Kessel sind ja von der Hardware identisch, also muss der Unterschied in der Software liegen.
Beide Werte wurden von mir ermittelt und passen auch zum Gesamtverbrauch!
Beim 15kW Kessel musste ich nichts anpassen, beim 20kW Kessel war der Verbrauch um ca. 10% zu hoch eingestellt.
PE1 25 kW Einbau 2020 = 480 g (Wert hat gepasst von Einbau 2020 bis 2022)
PE1 25 kW Einbau 2020 = 520 g (Wert geändert, passt seit 2022)
Das Gewicht hängt auch von den Pellets selbst und deren Zusammensetzung ab. Laut Fröling ist der in der Software vorgegebene Wert großzügig eingestellt, damit der Betreiber nicht plötzlich mit leerem Tank dasteht. Wenn man den Wert selbst ermittelt, zeigt die Steuerung natürlich genauer an. Prinzipiell müßte man die Messung nach jeder Betankung durchführen.
Bei meinem PE1 20kW sind es momentan 240g.