Hallo an die Spezialisten des Heizungsbaues!
Ich möchte die Wärmemenge meines Pelletkessels und die Entladezeit meines Pufferspeichers berechnen.
Bitte kann mich wer bei der Berechnung unterstützen?
Pelletkessel (WE)13 kwh lt. Hersteller, Volumenstrom lt. Tacosetter 12 Liter, ∆K 15
Wärmemenge- WE
Q/WE= m*c* ∆K 12Liter*60min*4,19*∆K 15=45 252KJ/3600“=12,57kwh
Wenn der WE 3,6 Stunden läuft, so hätte dieser 12,57kwh*3,6h= 45,25kwh in den Puffer geladen.
Wärmemenge Pellets 4,8kwh/kg 4,8kwh*10,32kg= 49,536kwh
Unterschied tatsächliche erreichte Wärmemenge über Pellets- verbrauch zur theoretischen Wärmemenge von Pellets von 45,25kwh zu 49,536kwh finde ich hoch.
Muss ich da den Wirkungsgrad des Heizkessels noch abziehen. (Läuft zwischen 92-95%), dann kämmen wir der Sache schon näher.
Da während der Pufferladezeit aber auch der Heizkreis bedient wird bleiben (45,25kwh-9,31kwh) 35,92kwh für die Pufferbeladung.
Wärmemenge HK2
m=0,4m³ lt. Wilo- Stratos Pico plus, ∆K=5 (HK2 VL -HK2 RL)
14: T.Heizkreis VL2=HK2 VL, 13: T.Heizkreis VL1=HK2 RL
Q/HK= m*c* ∆K 400kg*4,19*∆K 5=8380KJ/3600“=2,32kwh*4h=9,31kwh
Dabei hat sich der Pufferspeicher am T3_Speicher mitte von 30° (Einschalttemperatur WE) auf 70° erwärmt. Der WE wird ausgeschaltet, wenn T8_Speicher mitte2 20° höher als HK2_VL erreicht ist.
Wenn also ca. 36kwh in den Pufferspeicher geladen wurden und der HK2 ca. 2,3kwh verbraucht, müsste das rechnerisch für 36kwh/2,3kwh= 15,6h Entladezeit reichen.
Meine Entladezeit beträgt ca. 9 Std.
Stimmt das so nicht? Wo ist mein Fehler?
Warmwasserverbrauch lasse ich mal unberücksichtigt, erfolgt über Friwa- Station.
Danke und Freundliche Grüße
kkg14