Hallo Forumsmitglieder,
ich habe mich hier angemeldet um diese Frage zu stellen.
Ausgangsstellung:
Es geht um den Fröhling S4 Turbo 22 ( 22 kW Nennleistung , max 90Grad Betriebstemperatur, 24,3 kW Brennstoffwärmeleistung)
Dieser wurde 2020 installiert, jedoch wurde - wie ich mitbekommen habe - von der Installationsfirma das nicht ganz durchdacht gemacht. Sie mussten mehrmals kommen, auch noch nachrüsten usw...
Von daher gehe ich davon aus, dass hier auch etwas vergessen wurde.
Die Firma Fröhling verweist mich auf Nachfrage auch nur auf die Montageanleitung, jedoch bin ich hier fachlich überfordert.
Das Haus ist auf dem Land und es sind die Überreste einer Landwirtschaft.
Wasserversorgung ist von einem eigenen Brunnen mit einer Wasserpumpe im Haus. Diese versorgt auch noch andere Häuser der Nachbarn.
Situation:
Im Dezember 2023 kam es in Oberösterreich verteilt zu einem Stromausfall über mehrere Stunden (dürften 10 gewesen sein). Kurz zuvor ist sogar eingeheizt worden, wenn ich richtig verstanden habe. (Leider ist die Kommunikation mit meinen Eltern auch nicht so leicht)
Sprich, der Ofen war im Betrieb und der Strom war weg. Wasserpumpe ist natürlich genauso ausgefallen!
Was würde hier nun passieren, wenn er gerade auf Hochbetrieb heizt und der Strom stundenlang weg ist?
Es kann ja keine Regelung greifen?
Und für diesen Fall soll - wenn ich richtig verstehe - die thermische Ablaufsicherung des hydraulischen Anschlusses greifen.
Nur diese bedingt, dass es einen steten Kaltwasserstrom ( 2 bar, bis max 15 Grad Temperatur) gibt.
Das ist aber bei der eigenen Wasserpumpe nicht der Fall!
Korrekt?
Die meisten anderen Diskussionen die ich dazu gelesen habe, gehen wohl von einer "Stadtversorgung" von Wasser aus
Muss ich hier dringend für eine stabile Kaltwasserversorgung (also USV für die Wasserpumpe oder extra Reservoir...) sorgen?
Natürlich ist es doch unwahrscheinlich dass a) ein langer Stromausfall kommt und b) der Ofen relativ zeitgleich auf Hochbetrieb ist
Ich hoffe, die wichtigsten Infos gegeben zu haben und dass meine Frage (Was ist Voraussetzung und was soll ich tun) verständlich ist.
Vielen Dank!!
David