Es wird immer der selbe Fehler gemacht , riesiger Kessel statt den Energieverbrauch zu optimieren.
Der ETA SH 30 hat 33 kw Leistung arbeitet sehr effizient und mit passender Puffergrösse reicht der auch länger aus.
Der TE hat ja eh schon wenig Platz warum dann einen noch grösseren Kessel verbauen, ich heize 200QM + eine 120 QM Werstatt die kaum Isoliert ist und bei mir reicht das ganze bis zu 2 Tage aus , vor allem wenn ich mit Hartholz Heize muss ich nur alle 4-5 Std nach legen, klar ich habe 5000l puffer und den Platz dazu am Anfng hatte ich nur 2400 Liter und musste jeden Tag einmal Anheizen und selbst das reichte locker aus.
Und wenn ich dann das Lese** willst du Tag und Nacht in den Keller rennen** das ist ein Luxus Problem den wer sich klar für einen SH kessel entscheidet wird um diese tätigkeit nicht herum kommen, darum heize ich ja mit Scheitholz.
Was man ebenfalls beachten sollte ist genug Platz um den Kessel bereit zuhalten, und alle Puffer müssen zugänglich sein, die ersten 5-7 Jahre ist das noch ok sollte aber dennoch mal etwas undicht werden oder ein Sensor getauscht werden wird es zu einer kletter partie, ETA gibt ja klar vor wieviel Platz um den Kessel sein muss.
Und das nächste ist ja wie soll er den deutlich schwereren SH40 in den Keller bekommen wenn der zugang eh schon eng ist das teil trägt sich ja nicht alleine in den Keller.