Ich habe seit 10.1.24 meine WP-Panasonic-5 kWth-R290 im Heiz-Betrieb und schalte diese über einen potentialfreien Ausgang der UVR16x2k - Potentialfreier Eingang-WP-Panasonic, aus, wenn meine ST-Direktheizung-12,5 m2 über Plattenwärmetauscher, anspringt.
Dieses Wegschalten über den potentialfreien Eingang bei der WP funktioniert sehr gut, sodass ST u. WP nicht parallel laufen.
Im Vorlauf der WP, kurz vor dem Heizkreisverteiler, haben wir ein Rückschlagventil eingebaut, damit der VL der ST-Direktheizung nicht in den WP-VL reingedrückt wird.
Dieses neue Rückschlagventil ist aber thermisch nicht dicht, sodass hier der WP-VL bis zum Wärmetauscher im Außengerät der WP ansteigt.
Siehe Winsol:
Da ich noch ein 2-Wege-Ventil von der Gasheizung aus der WW-Bereitung für den Solarspeicher habe, möchte ich dies zusätzlich oder anstatt dem Rückschlagventil in den VL der WP kurz vor dem Heizkreisverteiler einbauen um somit diese thermische Zirkulation zu unterbinden.
Da wir in den letzten 4 Wochen nicht mit der WP geheizt haben, habe ich den VL der WP mit dem Absperrhahn vor der WP geschlossen und hier sieht man in Winsol sehr deutlich, dass keine thermische Zirkulation passiert, sodass dies die Bestätigung dafür ist, dass das RSV nicht dicht ist.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kann ich mit dem Ausgang 3 - Schaltausgang Relais Schließer meiner UVR16x2k dieses 2-Wege-Ventil mit der Solarheizkreispumpe mit schalten, sodass bei Start der Solar-Heizkreispumpe das Ventil schließt oder brauche ich hier einen Ausgang mit Schließer + Öffner ?
Meine Logik:
1. Solar-Heizkreispumpe startet ( WP geht in den Modus herunterfahren) und 2-Wege-Ventil wird mit "Zeitverzögerung" geschlossen.
Mit Zeitverzögerung deshalb, da die WP ca. 3 - 5 Minuten benötigt um zur Gänze herunterzufahren, da bei sofortigem Schließen des Ventils die WP auf Störung laufen würde, da die Umwälzpumpe der WP eine Nachlaufzeit hat.
Vielen Dank für die Hilfe.
Sonnige Grüße
Karl