Hallo Zusammen,
leider muss ich mich mal wieder ans Forum wenden.
Bei uns funktioniert im Sommer der eingebaute "Verbrühschutz" 3 Wege Bimetall Mischer mehr schlecht als recht.
Ich besitze einen Citrin Solar Hygiene Speicher welcher im Sommer zu 100% von einer Solarthermieanlage beladen wird, bis zu 90°C.
Der Verbrühschutz funktioniert m.M.n., da zu beobachten ist, dass bei nicht eingeschalteter Zirkulationspumpe, das Thermometer nach dem Verbrühschutz "unmittelbar" (5-10Sek) zu fallen beginnt, auf die eingestellte Temperatur von ca. 48 - 50°C.
Problem eins: Hier kommt trotzdem kurzzeitig richtig heißes Wasser aus dem Wasserhand, zwar nur kurz aber immerhin noch so lange, dass sich meine beiden Kinder und auch wir Eltern kurz etwas leicht verbrühen können.
Problem zwei: Bei eingeschalteter Zirkulation kommt, bis sich die komplette Leitung wieder temperiert hat, ca. 5 min richtig heißes Wasser... Absolute Katastrophe und Gefährlich...
Ich vermute, durch die nahe Installation am Pufferspeicher dient dies wie ein Wärmetauscher und die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das gesamte Zirkulierte Warmwasser "durcherhitzt" wird.
Ist meine Vermutung richtig und es reicht aus den Verbrühschutz weiter weg zu installieren?
Oder kann dies in diesem Aufbau mit den verbauten Komponenten gar nicht funktionieren?
Was könnte ich tun?
Hier der Aufbau von allem:
KW = Kaltwasseranschluss
WW = Warmwasseranschluss
BW = Brauchwasserausgang ins Haus zu den Entnahmestellen
Zirkulation = Rückleitung von den Entnahmestellen
Vielen Dank schon mal
Gruß
Jürgen