ETA SH20: Problem mit Warmwasser

Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 512 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Nolde.

  • Hallo,


    Ich habe das Problem, wenn mein Puffer mit 28% und der Boiler 55 Grad hat(Bild1) bekomme ich im Haus kein richtig heißes Wasser mehr.

    eta.jpg

    Ich habe auch an der Anzeige vom Warmwasser Abgang des Puffers nur unter 40 Grad(Bild2) obwohl der Mischer der das kalte Wasser beimischt zugedreht ist.

    eta1.jpg

    Bei 20% kann ich nur noch lauwarm duschen.

    Ist da eventuell der Mischer defekt?

    Bin für jeden Tipp dankbar ;) ;)


    Grüße Ralf

  • Hallo


    das ist ein Nachteil von Kombipuffern. Bei geringem Beladungszustand ist der untere Teil des Wärmetauschers bereits in der kalten Pufferzone und trägt wenig zur Aufheizung des Wassers bei.

    Puffer höher aufladen, dann gibt es diese Probleme nicht.


    ciao Peter

  • Hallo,

    der Mischer ist bestimmt nicht defekt. Bis die 38 Grad bei Dir ankommen, haben die vmtl. nur noch 34 Grad. Das dauert lang, bis die Rohre und deren Umgebung soweit erwärmt sind, bis die die 38 Grad vom Puffer an das Warmwasser abgeben.

    Also: Puffer größer oder mehr Wärme in den Puffer oder kälter duschen :)


    Viele Grüße, Achim

  • Denau das ist die Schwäche des hygienespeichers. Der Fühler Boiler zeigt zwar 55 Grad, aber vielleicht ist diese Schicht nur 5cm hoch. Das reicht bei weitem nicht um das Wasser in der Edelstahlspirale zu erwärmen.

  • Ok,

    Vielen Dank an euch.

    Vom Gefühl her hätte ich gesagt, das war vor einiger Zeit besser aber ok das kann auch täuschen ;)


    Grüße Ralf

  • Ok,

    Vielen Dank an euch.

    Vom Gefühl her hätte ich gesagt, das war vor einiger Zeit besser aber ok das kann auch täuschen ;)


    Grüße Ralf

    Das kann durchaus sein. Wenn die Spirale verkalkt wird der Wärme übertrag auch schlechter.

  • Denau das ist die Schwäche des hygienespeichers. Der Fühler Boiler zeigt zwar 55 Grad, aber vielleicht ist diese Schicht nur 5cm hoch. Das reicht bei weitem nicht um das Wasser in der Edelstahlspirale zu erwärmen.

    Um das Problem zu umgehen, könnte man auch den Boilerfühler ein Stück weit runterschieben.

    Wie groß ist dein Puffer?

    Ich komme mit meinem 1000l Kombipuffer beispielsweise bis auf 39°C runter am oberen Fühler bis das Wasser in der Dusche (10m Leitungsweg) gerade noch warm genug ist um angenehm zu duschen.

  • Denau das ist die Schwäche des hygienespeichers. Der Fühler Boiler zeigt zwar 55 Grad, aber vielleicht ist diese Schicht nur 5cm hoch. Das reicht bei weitem nicht um das Wasser in der Edelstahlspirale zu erwärmen.

    Um das Problem zu umgehen, könnte man auch den Boilerfühler ein Stück weit runterschieben.

    Wie groß ist dein Puffer?

    Ich komme mit meinem 1000l Kombipuffer beispielsweise bis auf 39°C runter am oberen Fühler bis das Wasser in der Dusche (10m Leitungsweg) gerade noch warm genug ist um angenehm zu duschen.

    Bei mir sitzt der Fühler in der Mitte eines 1000l Hygienespeichers. Ich muss bei 44°C laden, damit das Wasser immer noch warm genug ist. Das könnte man wahrscheinlich noch etwas runtersetzten. Aber Problem ist halt, dass nicht genau bekannt ist, wie heiß das Wasser über dem Fühler ist. Bei mir hat das Wasser beim Laden des Hygienespeichers fast 80°C. Da wird das Warmwasser sicher warm genug. Wenn das Laden schon länger her ist (Tage), dann sind es evtl. nur noch 60°C über dem Hygienespeicher. Dann wird es halt wieder knapper.
    Fazit: Der Hygienespeicher muss mit etwas Überschuss geladen werden, damit das Wasser sicher warm wird. Das ist bestimmt ein Nachteil. Und die untere Hälfte bringt man nicht so richtig voll, wenn man nur einen Fühler in der Mitte hat.

    Dafür braucht er keine Pumpe und keinen Strom, wenn man nur Warmwasser bezieht. Der Leitungsdruck des Kaltwassers alleine schiebt das zu erwärmende Wasser durch den Hygienespeicher und macht es hoffentlich auf dem Weg da durch ausreichend warm. :)

  • Denau das ist die Schwäche des hygienespeichers. Der Fühler Boiler zeigt zwar 55 Grad, aber vielleicht ist diese Schicht nur 5cm hoch. Das reicht bei weitem nicht um das Wasser in der Edelstahlspirale zu erwärmen.

    Um das Problem zu umgehen, könnte man auch den Boilerfühler ein Stück weit runterschieben.

    Wie groß ist dein Puffer?

    Ich komme mit meinem 1000l Kombipuffer beispielsweise bis auf 39°C runter am oberen Fühler bis das Wasser in der Dusche (10m Leitungsweg) gerade noch warm genug ist um angenehm zu duschen.

    Mein Puffer hat 1250 Liter

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!