Hallo,
Die max. Rücklauftemperatur richtet sich nach dem verwendeten Brennstoff und mit welchem O2 dieser verbrannt wird.
Die genannten 72 °C sind eine Temperatur bei der Kondensat im Kessel unter normalen (?) Umständen nicht mehr auftritt.
Damit kommt es nicht darauf an diese Temperatur genau einzuhalten, sonder nur das es nicht zu Kondensat kommt.
Also ausprobieren, im Bereich des Rücklaufeintrittes am Vigas, ganz hinten wo es in die Rohre geht sollte
keine Rostbildung sein.
Bei Industriekesselanlagen mit Holzfeuerungen habe ich Teeransätze mit Schwitzwasser nicht gesehen.
Die fahren dann aber mit über 110°C im Vorlauf und über 90°C im Rücklauf.
Bei kleineren Anlagen mit Vorlauftemperaturen bis 90°C waren diese Probleme aber immer vorhanden.
Es dauert natürlich schon ein wenig bis Stahl mit 5...6mm durchrostet.
Die Fa. Viessman kann evtl. ein Lied davon singen, bei deren Ölkessel.
Ist bei Öl aber schlimmer, da Schwefel im Öl mit dem Wasserdampf sich in Schwefelsäure (H2SO4 +H2SO3) umwandelt.
mfg
HJH