Hallo Berthold,
ich habe seit kurzem die Primärluftregelung meines BK 15 über die UVR laufen. Eingang ist ein Thermoelement am CAN-i/O, Ausgang Analogausgang der UVR. Angesteuert wird ein Belimo der die Primärluftklappe öffnet.
Leider ist der Netzwerkeingang zu langsam. Datenübertragung erst ab einer Änderung von 5°, schnellstens im Sekundentakt. Das ganze schwingt noch kräftig rauf und runter. Ich muß wohl noch direkt auf den UVR EIngang. Ein anderes Thema ist der P-Anteil der PID Funktion. PID ist eingestellt auf 0-100 (entsprechend auf 0-10V am Analogausgang), bei Regelabweichung 0 (ist = soll) und reinem P-Anteil gibt der Regler 50 aus. Dann ist die Klappe halb hoch, beim ETA bereits viel zu weit offen. Regeln tut also fast nur der I- Anteil, mit D muß ich noch ausprobieren.
Die Kesselpumpe regle ich über die PID Funktion auf Soll Puffer oben +2°, das funktioniert prima. RLA ebenfalls über die UVR, Solar mit Einschichtung in die Puffer auch...
Jetzt ist eigenlich alles voll, E / A's und die 40 Funktionen
Super ist die Anzeige der Abgastemperatur vom Rechner!
Wenn Du Fragen zur Programmierung hast kannst Du Dich ruhig per PM melden.
Als Anlage ein Sreenshot von Winsol. Rot die Abgastemperatur (Faktor 10 kleiner) grün und grau Kessel VL / RL, die ansteigenden Linien sind die Puffertemperaturen.