Beiträge von bashy

    Nabend Markus


    Da werde ich mal meinen Nachbarn stressen müssen, er hat mehr mit Elektronik am Hut.


    Glaube es wäre auch möglich ein Relay Modul an den Raspberry an zu schließen (die +24V waren an der Fröling Steuerung), und das dann einfach schalten.


    http://www.ebay.de/itm/271343062174


    Bei einem Bekannten auch noch solch etwas rum liegen sehen, ist von seiner Luftheizung drüber, könnte man ja auch Zweck entfremden. (weiß allerdings nicht ob das für den Schwarzen Konform ist).


    http://www.ebay.de/itm/190798343507


    Jetzt erst einmal eine Plastiktüte über den Lufteingang gestülpt, Heizraum müßte somit dicht sein, morgen vorm anlegen mal nach der Kesseltemperatur schauen, ob es überhaupt Sinn macht.


    MFG bashy

    Nabend


    Schade das mir der Heizungsbauer nicht dazu geraten hat (man kann doch wohl kaum davon ausgehen, das sich ein Kunde mit solch etwas vor dem Kauf befasst).


    Und gerade beim S3 (ohne Stellmotoren), würde das ja richtig Sinn machen, als zbs. beim S4, wo nach dem heizen die Stellmotoren zu fahren und der Kessel quasi dicht ist.


    Wie gesagt momentan 76 Grad Kesseltemperatur, morgen vor dem anheizen ~ 40+.


    Wenn ich jetzt diese Option aktivieren würde, dann bekommt er den Kessel noch bis ~ 62 Grad schnell entladen, danach greift die RLA und dann ist es für die Katz.


    Muß auch ehrlich sagen, das ich momentan keine Lust habe das um zu rüsten lassen ... würde langen, wenn die Wärme nicht durch den Schornstein geht, sondern im Heizraum bleibt (ab und zu sitzt man da, oder hängt Wäsche auf).


    Schön wäre schon, wenn der Zug auf hört (ist eine Kernbohrung mit einem Lüftungsblech vor... wo die Luft ein strömt, leider auch Durchzug wenn der Kessel aus ist) deshalb mal die Frage, lässt sich das irgend wo an der Fröling Steuerung an klemmen?


    http://www.ebay.de/itm/141022016023



    Kann man da rein zufällig die Kesselfreigabe Anschlüsse an der Steuerung nutzen?


    Steht aber in +24V drannen?


    MFG bashy

    Nabend Markus


    Wie war das dann bei Dir, hast Du zum S4 den Mischer (als RLA) bekommen, oder auch eine einfache RLA (Bimetall)?


    Mich würde dann auch interessieren, ob man den Mischer mit der normalen Steuerung S3200 an gesteuert bekommt?


    Da Mischer 2 Anschluss ja nur für einen weiteren Heizkreis gedacht ist und nicht für die RLA (zumindest laut Beschreibung).


    MFG bashy

    Im Handbuch steht folgendes ...


    Restwärmenutzung


    Funktion kann nur in Kombination mit Bypasspumpe / Rücklaufmi-
    scher genutzt werden. Hierbei wird die restliche Energie in den
    Puffer abgeführt, der Parameter "Die Pumpen laufen ab" wird dabei
    ignoriert. Die Pumpe wird mit Minimaldrehzahl angesteuert, bis die
    Kesseltemperatur kleiner als die untere Puffertemperatur +.


    Muß man dann beim Kauf des Kessels angeben, das man dies haben möchte, denn ab Werk wird doch nur eine einfache RLA mit geliefert?


    MFG bashy

    Hi


    Ich sehe das ja hier auch die letzte halbe / drei viertel Stunde beim heizen.


    Es ist gar kein Holz / Glut mehr drinnen.


    Abgastemperatur ~ 100 Grad
    Puffer unten 38 Grad
    Kesseltemperatur 72 - 72,5 Grad


    Selbst da wird die ganze Zeit keine große Wärme mehr an den Puffer abgegeben.


    Die Pufferladepumpe macht nix anderes, als über die Rücklaufanhebung Wärme im Kreis zu transportieren....


    Schön zu sehen an der Kesseltemperatur, pendelt zwischen 72 und 72,5 Grad.


    Kessel hat somit dann 72 Grad, beim nächsten anlegen (morgen) sind es dann nur noch 40 ... denke das ist eine ganze Menge an Energie, die so durch den Schornstein flöten geht.


    Hier im Detail:



    100 Grad Abgas wenn der Kessel aus geht, 40 am nächsten Tag ...



    Habe eingestellt, das bei 100 Grad Abgastemperatur die Kiste ausgehen soll (deshalb auch die Kesseltemperatur zum Ende), ab Werk war wie gesagt der Wert kleiner, aber da lief dann fast 2 Stunden das Gebläse, ohne das noch geheizt wurde...


    MFG bashy

    Mal geschaut, bei der Regelung S-Tronic Plus hier.


    * Drehzahlregelung des Saugzuggebläses zur
    * Leistungsanpassung
    * Integriertes Pufferspeicher- und Boilermanagement
    * Graphikdisplay mit Bedientasten zur Einstellung
    * Ansteuerung von 2 gemischten Heizkreisen


    Der 2te Mischer Anschluss ist anscheinend für einen 2ten Heizkreislauf, nicht um etwa einen Mischer der RLA an zu steuern.


    Mich würde mal interessieren, wer überhaupt mit einem Fröling Kessel diese Option "Restwärme nutzen" aktiviert hat, und wie das funktioniert?


    Wäre ja die Härte wenn es dafür ein zusätzliches Hydraulikmodul braucht.


    MFG bashy

    Dann kann es wohl nicht gehen...


    Kann jetzt nur für einen S3 sprechen, da wurde ab Werk nur dieses Standard Bimetall Dingens mit geliefert (war fertig aufgebaut inc. Ladepumpe diese übrigens auch mit einem übelsten Stromverbrauch).


    Ähnlich dieser, für Thermometer hat es bei Fröling auch nicht gelangt :-))


    [Blockierte Grafik: http://picture.yatego.com/images/427f6f1b49dd82.6/R%FCcklaufanhebung_fertig-kqh/rcklaufanhebung-komplett-vormontiert.jpg]


    Einen 2ten Mischer kann man wohl an steuern (also auf der Platine ist noch ein Anschluss frei (Mischer 2).


    MFG bashy

    Ich kenn die Funktion nur von meinen ETA! Da funktioniert sie aber super...
    Das Ventil an der Rücklaufanhebung öffnet komplett und der Kessel bekommt kaltes Wasser vom Puffer unten. Die Pumpe läuft solange bis der Kessel oben seine mindesttemp. erreicht hat (bei mir 55C) oder bis die eingestellte Differenz Kessel zu Puffer unten erreicht ist (Der Parameter der Differenz ist einstellbar)


    Öffnet dein Mischer bei der Restwäreabgabe nicht?


    Hi


    Habe gerade mal bei ETA in das Shemenheft geschaut.


    http://www.etaenergy.eu/upload/0_Schemenheft_SH_2011-08.pdf


    Das schaut doch so aus, ols ob hier ein 3-Wege Ventil (M) bei der Rücklaufanhebung verbaut wird.


    Heiß es wird von der Steuerung reguliert.


    Bei Fröling gibt es eine einfache Rücklaufanhebung ab Werk zum Kessel dazu.


    MFG bashy

    Hallo


    Das Ventil an der Rücklaufanhebung öffnet komplett und der Kessel bekommt kaltes Wasser vom Puffer unten.


    Also bei mir bekommt er auch kaltes Wasser vom Puffer, aber gleich zeitig wird warmes Wasser mit rein gemischt (ebend Rücklaufanhebung).


    Habe gestern mal die Hand nach der Pufferpumpe in Richtung Kessel ran gehalten, die Leitung war heiß (klar Rücklauf wird ja angehoben).


    Es ist nur ein Mischer verbaut, und der reguliert die Vorlauftemperatur.


    http://bashy.tipido.net/status.html


    Ist schon ein weilchen her, da habe ich mal "Restwärme nutzen" aktiviert, Ergebnis der Pufferladepumpe lief fast 17 h am Stück.


    Es macht doch absolut keinen Sinn, das über die Rücklaufanhebung warmes Wasser zugeführt wird (beim heizen klar), aber doch nicht wenn schnell die Restwärme aus dem Kessel in den Puffer übertragen werden soll.


    Sehe da auch nicht die große Ersparnis, wenn die Pufferpumpe dann rund um die Uhr rödelt.


    Oder habe ich einen Denkfehler?


    MFG bashy

    Morgen


    Bin ja der Meinung das es die Funktion zbs. bei einem S4 garnicht braucht.


    Er macht nach dem heizen die klappen zu, und somit bleibt die Wärme bis zum nächsten heizen erhalten (oder Sie wird wenigstens im Raum abgegeben, der kleinste Teil gelangt durch das Abgasrohr).


    Wohl anders bei einem gut gedämmten Haus, wo man nur alle 2 bis 3 Tage heizt, da wird nach X Tagen keine Restwärme mehr drinnen sein ...


    Hier ist es zbs. nur ein S3 (ohne Lambda) in einem Nebengebäude.


    Habe den Kessel wie folgt eingestellt, bei 95 Grad Abgastemperatur geht das Dingens aus.


    Weiß nicht mehr genau wie er ab Werk eingestellt war, aber mit der Werkseinstellung lief er ja fast 5 Stunden mit Weichholz (davon geschätzte 1,5h wo gar keine Glut mehr vorhanden war ... er brauchte einfach so lange, bis er den Kessel runter gekühlt hatte, viel Wärme hat er da nicht mehr in die Puffer geschoben, aber das Saugzuggebläse rotierte die ganze Zeit Sinnlos ...).


    Wie auch immer, nun geht er nach ~ 3,5h aus, aber die Restwärme hätte ich schon noch gerne raus geholt.


    Leider hat der S3 keine klappen die nach dem heizen zu gehen, es herscht praktisch immer Zug im Heizhaus ....


    Bis zum nächsten heizen ist die Restwärme durch den Schornstein geblasen (wenn Sie wenigstens im Kessel bleiben würde).


    Wäre das vielleicht eine Lösung?


    http://www.ebay.de/itm/141022016023


    Falls ja kann man die einfach an dem Kessel anschließen, weiß nicht über die Kesselfreigabe vielleicht?


    MFG bashy

    Nabend


    Kann mir mal wer den Punkt "Restwärme nutzen" im Menü (Puffer -> Einstellungen) der Fröling Steuerung erklären?


    Dachte das damit die Restwärme vom Kessel in den Puffer übertragen werden kann.


    Soweit so gut, aber wie soll das dann mit der Rücklaufanhebung funktionieren, wenn die immer wieder warmes Wasser aus dem Vorlauf mit rein schiebt?


    Keinen Plan, möchte meinen alles wurde nach einem Vorschlag von Fröling (Schema) installiert, also so:


    http://www.hout-cv.nl/wp-conte…012/05/ZonneConnector.jpg


    MFG bashy

    So, jetzt kurze Meldung: kleine Pause eingelegt, weil mein Raspi sich immer nach etwa 1,5 Tagen verabschiedet hat... Kühler haben nichts gebracht, stärkere Netzteile auch nicht.


    Morgen


    Hast Du mal ein aktuelles Image getestet?


    Hatte das zum Anfang auch, da ist er eigentlich jede Nacht weg genickt ... in zwischen keine Probleme, bis auf Stromausfälle.


    root@rpi:~# uptime
    06:35:25 up 181 days, 8:20, 1 user, load average: 0.15, 0.15, 0.11


    MFG bashy

    Teile habe ich schon zusammen gekauft
    1500-1600€ für das ganze Material.


    Hallo Sven


    Relativ viel Geld, sind die € 1600 mit Förderband?


    Ich würde mir das aber gut überlegen.


    Gut möglich, das man gerade passendes Holz hat (50 cm Durchmesser aufwärts oder so ähnlich), wo solch ein Schichtholz-Spalter ggf. Sinn machen könnte (falls man Grundsätzlich keinen Spalter hat).


    Wie gesagt, das Ergebnis zählt.


    Es macht in meinen Augen keinen Sinn Geld in die Hand zu nehmen, sich etwas zu basteln, und am Ende kommt man auf einen Durchsatz von 1,5 rm/h (oder gar noch weniger).


    Glaube, wenn solch ein Schichtholzspalter das non plus ultra wäre, hätte jeder Hersteller von Holzbearbeitungs-Maschinen der etwas auf sich hält längst einen im Programm.


    MFG bashy

    Kommt das nur mir so vor, dass die Stämme in diesen Videos immer wie ausm Katalog sind. Also meine haben auch mal Äste und Verwachsungen...


    Nicht alle Videos ;)


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    MFG bashy

    Nabend


    Hier war er, aber auch nicht wirklich schnell.


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    Wobei man für solche Durchmesser, wohl noch ein größeres Spaltkreuz (+ Druck) bräuchte, um Sie in einem Rutsch klein zu bekommen.


    Das geht schon was flotter (jetzt nur der reine Spaltvorgang) ;)


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    MFG bashy

    Hallo


    Finde diesen Schichtholzspalter zu langsam.


    Mit einem 6 oder 8-fach Spaltkreuz, bekommt man solch Klötze in einem Hub klein. (wo der verlinkte ~ 4 x rein und raus fahren muß).


    Habe aber mal solch einen ähnlichen bei Youtube gesehen, dort wurde Vor- und Rückhub für das Spalten genutzt.


    Zeit ist Geld.


    MFG bashy

    Nabend Andreas


    Ich verstehe nicht, wie es zu diesen Zahnlücken in den Statistiken überhaupt kommen kann.


    Wenn mal kein Wert von USB gelesen werden kann, wird einfach der letzte Wert (von vor einer minute), aus der angelegten Datenbank genommen.


    Kannst Du mal oben, aus der 30 eine 15 machen, und testen.


    Code
    if [ $count = 30 ] ; then


    Wenn keine Daten kommen, sind das 30s in der Schleife, erst dann geht es weiter.


    Vielleicht passt das ja rrdtool nicht, da es alle 60s Werte erwartet.


    Bin dann auch mit dem Latein am Ende.


    Auch schon mal gegoogelt, ob man diese Statistiken nicht glätten kann, gefunden aber nix.


    Wie gesagt, hier klappt das alles. (vielleicht ist Dein RPI auch einfach nur zu dolle beschäftigt, Du erzeugst die Statistiken jede Minute).


    X (Desktop) hier auch abgeschalten.


    sudo raspi-config


    2 bis 4 x am Tag kommen hier auch keine Daten von der Steuerung, aber das macht den Statistiken nix (da dann die Werte aus der DB heran gezogen werden), rrdtool somit lückenlos Werte bekommt.


    MFG bashy