Hallo
Möchte mal meine Erfahrung mitteilen.
Hab den CHT 25 ohne Lamda-regelung nur die ECO Max 2000. es wird nur die Lüfterdrehzahl über die Abgasth. geregelt.
P+S- luft kann nur manuell eingestellt werden.
Der Kessel ist nun ca 10 Jahre Inbetrieb, ohne Probleme.
An den Einstellung wird nichts verändert, egal welches Holz.
Lüfterdrehzahl ist 70%
Primärluft 3/4 offen
Sekundär voll offen
Abgasthemp. ist auf 180 eingstellt.
Die Kesselthemp lieg bei 80-90°
Gereinigt wir der Kessel / Rauchrohr und (wichtig) der Kamin nach Bedarf geschätzt alle 150 Betriebsstunden.
Glanzruß (Teerbildung) gab es anfangs, alls die Einstellungen noch sehr auf Verbrauch eingestellt waren.
Abgasthemp. ca 150
Primärluft 1/4 offen
Sekundär 1/4 offen
Die Einstellwerte sind nur meine Erfahrung und bezogen auf meine Anlage.
Die Terrbilung würde ich einfach mit einer wesendliche höheren Verbrennungsthem. an greiffen.
Aber "Vorsicht" bei zu hoher Verbrennungthemp. kann sich sehr schnell der Terr entzünden so dass im Rauchrohr und im Kamin der Teer anfang zu brennen.
Meine Rat, Kaminfeger mit einbeziehen.
Viel Glück und Gruß
Eberhard