    Hallo Jörn,
    ich habe den Wlan Usb Hub von Aldi auch in Betieb und er funktioniert ganz gut. Zuerst hatte ich Probleme mit dem Empfang, aber nach einigem probieren habe ich eine Stelle im
    Heizungsraum gefunden und habe jetzt eine Empfangsqualität von 60%. Loggen und auch programmieren geht. Die Funkstrecke geht 15 m schräg durchs Haus und es sind etwa 80 cm Wände zu überwinden.


    Ich hatte vorher schon den hier schon mal erwähnten Usb-Line Extender von ebay "lets sell" ausprobiert. Das Teil ging nicht mal mit einem 2 m Kabel und ich habe es zurückgeschickt.


    Gruß


    Piet

    gutber schrieb:

    Zitat

    So wie Piet hatte ich das auch mal .....


    bin aber nur auf Rest O² von 0-1% gekommen über 2/3 der Brennzeit, erst dann kam es langsam hoch


    Gruß Erwin



    Hallo Erwin
    Wie Du das technisch umgesetzt hast, weiß ich nicht,
    ich habe diese Lufttrennung seit dem Frühjahr in Betrieb und noch nie das Problem mit zu niedrigem O2- Gehalt.


    Heute bei vollem Abbrand habe ich den O2-Wert an der FT auf 10% gestellt und nach 2 Minuten waren die erreicht:


    bei T104.8 auf 10%


    T104.6 K77.5 A172 B01500 P038 O04.8 S032 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T104.7 K77.3 A172 B01500 P038 O04.8 S033 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T104.8 K77.3 A171 B01500 P038 O04.9 S100 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T104.9 K77.5 A171 B01500 P038 O04.8 S066 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.0 K77.5 A171 B01500 P038 O04.9 S075 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.1 K77.5 A171 B01500 P036 O04.9 S081 R000 V07.7 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.2 K77.3 A171 B01500 P033 O05.1 S086 R000 V08.1 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.3 K77.5 A170 B01500 P033 O05.9 S089 R000 V08.2 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.4 K77.5 A170 B01500 P031 O06.6 S092 R000 V08.2 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.5 K77.5 A170 B01500 P031 O07.2 S094 R000 V09.0 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.6 K77.5 A170 B01500 P030 O07.6 S097 R000 V09.1 Rt24.3 Ra000 P1 Z002
    T105.7 K77.5 A169 B01500 P030 O07.9 S099 R000 V09.1 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T105.8 K77.7 A169 B01500 P029 O08.1 S100 R000 V09.4 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T105.9 K77.7 A168 B01500 P029 O08.1 S100 R000 V09.4 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.0 K77.7 A167 B01500 P030 O08.2 S100 R000 V09.4 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.1 K77.7 A166 B01500 P030 O08.3 S100 R000 V09.4 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.2 K77.7 A166 B01500 P033 O08.5 S100 R000 V09.4 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.3 K77.7 A165 B01500 P036 O08.8 S100 R000 V09.5 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.4 K77.7 A163 B01500 P036 O09.1 S100 R000 V09.6 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.5 K77.7 A162 B01500 P038 O09.5 S100 R000 V09.6 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.6 K77.8 A162 B01500 P038 O09.8 S099 R000 V10.1 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.7 K77.8 A161 B01500 P040 O10.1 S098 R000 V10.1 Rt24.5 Ra000 P1 Z002
    T106.8 K77.8 A160 B01500 P040 O10.4 S097 R000 V10.4 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T106.9 K77.8 A160 B01500 P043 O10.6 S095 R000 V10.5 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.0 K77.8 A159 B01500 P043 O10.8 S093 R000 V10.5 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.1 K77.8 A159 B01500 P044 O11.0 S091 R000 V10.8 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.2 K77.8 A158 B01500 P044 O11.1 S089 R000 V10.8 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.3 K78.0 A157 B01500 P047 O11.3 S026 R000 V10.8 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.4 K78.0 A156 B01500 P047 O11.3 S064 R000 V11.0 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.5 K77.8 A156 B01500 P050 O11.4 S055 R000 V11.0 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.6 K78.0 A156 B01500 P050 O11.3 S048 R000 V11.0 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.7 K78.0 A155 B01500 P051 O11.3 S028 R000 V10.9 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.8 K77.8 A155 B01500 P051 O11.0 S032 R000 V10.9 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T107.9 K78.0 A155 B01500 P054 O10.5 S026 R000 V10.2 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T108.0 K77.8 A155 B01500 P054 O09.7 S022 R000 V09.8 Rt24.6 Ra000 P1 Z002
    T108.1 K77.8 A154 B01500 P055 O08.5 S021 R000 V09.8 Rt24.8 Ra000 P1 Z002
    T108.2 K77.8 A154 B01500 P055 O07.3 S021 R000 V08.1 Rt24.8 Ra000 P1 Z002
    T108.3 K77.8 A154 B01500 P059 O06.3 S022 R000 V08.0 Rt24.8 Ra000 P1 Z002
    T108.4 K77.8 A153 B01500 P059 O05.6 S024 R000 V08.0 Rt24.8 Ra000 P1 Z002
    T108.5 K77.8 A153 B01500 P062 O05.0 S025 R000 V07.1 Rt24.8 Ra000 P1 Z002



    Bei T107.3 wieder auf 5%


    einmal eingebaut und noch nichts wieder daran geändert, denn wie heißt es so schön:
    never stop a running system



    Gruß
    Piet

    Hallo Christoph


    Die Maße ergeben sich ja durch den Vigas.
    Ich habe zu den Seiten und nach hinten zum Wärmetauscher 3 cm und nach vorne etwa 8 cm Platz gelassen.



    insgesamt besteht die Kammer aus 3 Teilen
    1. unten habe ich eine Art Schlitten aus Winkelblechen (20 x 20) um auf die Höhe der Vergasertür zu kommen.
    2. Die Seiten- und Rückwand wird auf dem Schlitten in die Kammer geschoben und mit kleinen Ausgleichsblechen
    zwischen Schlitten und Vergaserboden fest nach oben fixiert.
    3, Die Schublade, wie auf dem Bild zu sehen. Wenn man sie herauszieht kann man auch hinten unter den
    Wärmetauscherröhren den Staub entfernen.


    Die Sekundärluftregelung läuft bei mir nur über einen Stellmotor und ich hatte bisher keine Probleme.
    Ich habe die Primarluftrohre verlängert und auf gleiche Höhe mit den Sekundärluftrohren gebracht.
    Zwei Schieber (im Prinzip wie bei einem alten Kachelofen) öffnen zuerst Sekundarluft und ab etwa 65%
    werden die Primärluftrohre mit geschlossen.
    Es wäre aber kaum nötig gewesen, bei Vollast steht die FT meistens bei 40-50%
    Ich habe einmal den O2 gehalt bei der FT auf 10% eingestellt und bei 99% Sekundär kam ich auf 9% O2.


    Ich stelle gleich noch mal ein Bild meiner einfachen Regelung ein


    Gruß Piet

    Hallo HJH



    Welcher Edelstahl hast Du verwendet?
    Welche Materialnummer?


    Aus welchem Material der Edelstahl ist, weiß ich nicht.
    Vorher war es eine Tür aus einer Küppersbusch-Industrieküche.
    Die Stärke ist 2mm.
    Als Isolierung für die Vergasertür tut es schon seit über einem Jahr seinen Dienst,
    deswegen habe ich es einfach probiert.



    MFG
    Piet

    Hallo,
    ich habe seit April in meinem Vigas eine Edelstahlbrennkammer und bin damit ganz zufrieden,
    bis jetzt zeigen sich keine Abnutzungen und es hat sich auch nichts verzogen.
    Den Vorteil sehe ich in der geringen Masse(7,5 kg) und in dem geringen Platzbedarf.
    Das Volumen beträgt etwa 40L.
    Den unteren Teil kann man als Aschelade herausziehen.
    Um den hinteren Brennraum etwas besser zu nutzen, habe ich am Mittwoch ein Edelstahlblech im Winkel von 45° unter die Düse gestellt um die Brenngase erst nach hinten zu leiten.



    Nach dem Brennerstart ging dann richtig die Post ab.
    Statt 8-900° ging die Temparatur auf 1000, 1100,1200,1300 - bei 1340° war der Fühler
    am Ende (hätte ich mir auch denken können)


    [file name=20101111_Piet.txt size=117111]http://www.holzvergaser-forum.…y/files/20101111_Piet.txt[/file]


    Leider hat sich der Fühler nicht wieder erholt und zeigt jetzt falsche Werte an.
    Heute habe ich wieder die Drossel an den Vigas-Lüfter angebaut und bei AGT von 155°
    lag die Wärmeabgabe am Zähler immer über 25 bis 31 KW/h


    sonstige Umbauten:
    Flammtronik
    Sekundär über Belimo
    Scheibenwirbulatoren
    Noch Original Vigasdüse


    Ich habe noch nie mit so einer kleinen Veränderung so eine große Wirkung erzielt.


    Vielleicht ist das ja eine Anregung für weitere Basteleien :cheer:


    MFG
    Piet

    Hallo,
    ihr seid zu schnell.
    Ich habe gerade die Version 2.77a gelogt und jetzt gibt es schon wieder eine Neue.
    Die O2 regelung läuft in der Version wesentlich ruhiger und schwankt nicht so,
    wie in der Vorversion.


    Werkseinstellung außer O2=4%


    Vigas 25
    Lüfter mit Originaldrossel
    Sekundärluft über Belimo
    Scheibenwirbulatoren
    Edelstahlbrennkammer
    noch Original-Vigasdüse


    Leider habe ich den Brennraumfühler verheizt (bei 1340° hat er aufgegeben)
    und die angezeigten Werte stimmen nicht mehr.


    [file name=20101114_Piet.txt size=138568]http://www.holzvergaser-forum.…y/files/20101114_Piet.txt[/file]


    Meiner Meinung nach gibt es nicht mehr viel zu verbessern,
    die Regelung läuft wunderbar



    MFG
    Piet

    Hallo Hartmut,
    ich habe auch schon daran gedacht


    Hartmut schrieb:
    Du müsstest mal den Belimo-Nullpunkt mechanisch einstellen.
    An der FlammTronik den Menüpunkt "Test-Ausgang" auswählen, Sekundär 20% einstellen, dann muss der Belimo geschlossen sein.


    aber dadurch fehlt dann 20% des Regelbereichs und ich müßte eventuell die ganze Mechanik verändern.
    Mich wundert,das das außerhalb der Spezifikation programmiert wird.
    Die Gebläsedimmer kann man ja einstellen.


    MFG
    Piet

    Hallo Harald,


    ich habe heute auch die 2.75 aufgespielt und mir ist kurz vor Ende des Abbrands aufgefallen, das im Log der sekundärwert ab T84 bei 0% steht.
    Die FT zeigt aber 19% an und der Belimo stand auch eindeutig auf 19%.
    O2 ist in der ganzen Ausbrandphase viel höher als sonst.


    MFG
    Piet

    Hallo Helmut,
    ich habe noch etwas Kessel gebastelt und Scheibenwirbulatoren und einen Brennkammerfühler eingebaut.
    Die Wirbulatoren senken bei gleicher Brennkammertemparatur die AGT um etwa 35°. Ich mußte allerdings die Drossel vor dem Lüfter entfernen, weil der Widerstand gestiegen ist und die Brennkammer sonst nicht auf Temparatur kommt.
    Die Brennkammertemparatur ist sehr interessant und vielleicht könnte man den Primärlüfter auch nach dieser Temparatur regeln, die AGT hinkt ja doch eine ganze Zeit hinterher.


    Das Aufspielen eines neuen Programms dauert immer noch 20 Min.aber es geht ohne Probleme.


    Version 2.74 ist eine wesentliche Verbesserung, auch die Abregelung bei fast vollem Puffer funktionert
    sehr gut.


    Ich habe heute noch mal ein Log gemacht mit Werkseinstellung
    außer:
    AGT 180°
    mind. Primärdr.: 60%
    O2: 4,5%


    RT ist Vorlauf vom Puffer(keine Rücklaufanhebung)


    Mich würde interessieren, ob das mit den Temparaturen so in Ordnung geht, ich habe ja noch eine Originaldüse drin (Dezember 2009 eingebaut)



    MFG
    Piet [file name=Log_29.txt size=117029]http://www.holzvergaser-forum.…s/legacy/files/Log_29.txt[/file]

    Hallo,


    ich habe auch das Problem wie Spacy, das seit diesem Wochenende die
    Neuprogrammierung 25 Minuten dauert.
    Mit der älteren Terminal-Version ging es gar nicht.



    Hier der Auszug aus dem Terminal-Programm:



    Boot-Loader Ver 2.1 Xon/Xoff 38400/8/n/1 http://www.Lambdacheck.de
    Erasing flash
    ...............
    Reading Data >>>>>>>>>> ab hier hat es 25 Minuten gedauert!!!!
    00000Error found


    19584 byte loaded
    successfully programmed
    Starting application in target



    FlammTronik2.73
    T00.1 K47.1 A017 B00020 P000 O00.0 S000 R100 V00.0 Rt22.6 Ra049 P0 Z000



    Wie man sehen kann ist dabei die Verbindung zum Terminal- Programm nie abgebrochen.
    Es erscheinen nicht nur 9 Sterne auf der Flammtronik, sondern das ganze Display besteht aus Sternen


    Beim loggen habe ich es schon öfter gehabt,das liegt aber nicht am Programm,
    sondern die USB-Verbindung verschwindet. Dann hilft nur Kabel abziehen und wieder
    reinstecken.



    Dann ist mir noch aufgefallen, das seit Version 2.73 die Flammtronik nicht mehr
    auf die Einstellung der Mindest-Primärdrehzahl reagiert.
    Ich habe sie auf 55% eingestellt, weil sonst die Vergasung zusammenbricht und es lange
    dauert, bis die Brennkammer wieder heiß wird.


    MFG
    Piet

    Hallo Harald und Helmut


    Ich habe heute noch einmal mit veränderten Werten eine Logdatei erstellt.


    Beladung mit 15 Kg Weichholz
    Energie am Wärmezähler 54,5 KW


    Primärluft Start: 99
    Primärluft Min: 30 ( Lüfter läuft erst bei 30%)
    Sekundärluft Start: 20
    Restsauerstoff: 4,0
    Abgastemperatur: 190
    Ausbrand erkannt: 110
    P-Regler: 5,0
    I-Regler: 1,0
    D-Regler: 5,0
    Zeitkonstante: 30
    Kessel Pumpe an: 65
    Kessel Pumpe aus: 72
    Kessel max.: 88
    Rücknahme : 2


    Der HV lief sehr ruhig und ohne große Schwankungen durch, die Brennkammer ist
    weiß-grau und auch der Energieertrag ist sehr gut.


    Es wird besser und das Gute ist, das man an der Flammtronik viel einstellen kann.


    Schönes Wochenende [file name=20101016_Piet.txt size=92107]http://www.holzvergaser-forum.…y/files/20101016_Piet.txt[/file]

    Hallo Harald


    Der Kessel läuft und es wird auch gelogt.
    Ich hatte aber große Probleme, einen PC(XP) mit der FT zu verbinden.
    Immer suchte der er nach FT232 USB UART.


    Ich habe dann im Internet unter dieser Adresse


    http://www.ftdichip.com/Driver…02%20WHQL%20Certified.zip


    die passenden Treiber gefunden und seitdem geht es ohne Probleme.


    Die 2.71 ist aufgespielt und der Übergang von Anheizen auf Heizen war viel besser.


    Die Logdatei folgt.



    Betreffend Differenzsteuerung habe ich ja schon den sog. Rücklauffühler im kalten
    Zulauf, der direkt vom Puffer kommt, installiert und ich meine,
    das ist auch der richtige Ort dafür.


    MFG


    Piet

    Hallo Harald und Helmut,


    ich habe jetzt zwei Abbrände mit der Flammtronik gemacht und die gleichen Probleme wie Baktus.
    Ich habe einen Vigas 25 mit Belimo Luftregelung, einer 40 Liter Edelstahlbrennkammer, und seit April die Lambda-Regelung, die auch wunderbar funktioniert hat


    Das Problem ist die Primärluft.
    Wenn nach der Anheizphase die AGT ein paar Grad über den eingestellten Wert geht, regelt die FT in ganz schnellen Schritten bis auf 30% runter und die Vergasung bricht zusammen.
    Dann geht die AGT runter und die Primärluft geht auf 99% und das Spiel beginnt von Neuem.
    Die Regelung ist für meinen Kessel viel zu schnell und radikal.
    Ich habe, um überhaupt den Kessel am laufen zu halten,
    den Lüfter gedrosselt (Blende angeschraubt und ein Loch abgeklebt), die AGT auf 200°
    gestellt und die Primärluft auf Minimum 45%.


    Das Problem mit der Umwälzpumpe habe ich auch.
    Nach Abschalten des Kessels geht die Pumpe sofort aus und schaltet erst bei 86° ein und bei 82° aus.
    Ich hatte mir die Pumpensteuerung auch anders vorgestellt: Ich dachte,der Fühler sitzt im kalten Zulauf und steuert über eine Differrenzregelung die Pumpe,
    um den Kessel nach dem Abbrand möglichst weit runter zu kühlen.
    Der Fühler im heißen Rücklauf kann ja nichts mehr regeln.


    Ich hoffe, das Ihr das lösen könnt.


    MFG