Beiträge von Bossi

    Hallo zusammen,


    kann mir jemand sagen welcher TYP Fühler im S4Turbo SP Dual (Rauchgas) verbaut ist und wo ich den bekomme?
    Ich finde hier leider keine Threads und in Netz ist es auch schwierig.


    Danke vorab.


    Viele Grüße
    BossiRauchgasfühler S4 Turbo SP Dual

    Hallo Jan,


    die Puffer sind in Reihe geschaltet, vor dem zweiten Puffer (oben) ist ein Ventil welches die Puffer 2 und 3 aus dem System schaltet und den RL zum Kessel kurz schließt.
    Fröling kann das aus der Steuerung schalten. Im Pelletsbetrieb schalte ich Puffer 2 und 3 weg, dann wird nur der Hygiene Puffer geladen bzw. auf die Abnahme im Haus reagiert.


    Klasse Sache, da auch nicht all zu kaltes Wasser zurück kommt zum Kessel.


    Grüße
    Steffen

    Hallo,


    die Rücklaufanhebung kann auch über zB ein Ladeventil von ESBE geregelt werden. Dann hast du keinen Mischer o.ä. .
    Es sollte aber grundsätzlich an jedem Kessel eine Rücklaufanhebung verbaut sein.


    Den Kombikessel benötige ich wenn wir mal in Urlaub sind oder in der Übergangszeit wenn es sich nicht rentiert Holz-Feuer zu machen. Dann übernimmt die Pelletseinheit und die beiden letzten Puffer werden nicht mehr durchströmt.


    Das klappt eigentlich ganz gut.


    Ich bin mit Fröling in Kontakt mit dem Thema mittlerweile. Mal gespannt was die sagen.


    Grüße
    Steffen

    Hallo zusammen und Danke für die Antworten.


    Ja ich kann mit der Pelletseinheit zünden, aber dann wird der nicht wirklich warm da der Kessel sehr schnell auf Scheitholzbetrieb umstellt.


    Die Sache mit der Pumpen Drehzahl werde ich gleich mal suchen, das ist zumindest eine Möglichkeit - Danke.


    Täglich brennen ist halt schwierig, da müsste ich immer nur ein wenig Holz einlegen und er macht nicht wirklich dass was ein HV machen soll. Daran habe ich auch schon gedacht.



    Vllt hat ja jemand noch eine Idee Steuerungstechnisch?


    Danke nochmal.


    Grüße
    Steffen

    Hallo zusammen,


    bin neu hier und habe Frage zum Kesselstart.
    Zur Anlage : S4 Turbo SP Dual, 2550 L Puffer (1x Hygiene 850 mit Solar + 2x 850 nur Puffer) + Solaranlage mit 6 Kollektoren (Brötje), 155 qm Wohnfläche (Sandsteinhaus 1890, hohe Decken)


    Die Anlage läuft eigentlich sehr gut, wenig Probleme und macht was sie soll.


    Meine Frage an euch: So wie ich das verstehe soll beim Kesselstart das Wasser erst bei 65 Grad (ist bei mir so eingestellt) durch die Ladepumpe (mit Mischer über den Kessel gesteuert) in Richtung Puffer gepumpt werden. Macht er soweit auch alles. Da ich Wandheizung habe und nur alle 3 Tage Feuer anmachen muss, kommt es vor, dass der Kessel nur noch 24 Grad Restwärme hat. Dann starte ich mit Scheitholzbetrieb und der Kessel wird langsam warm. Aber nur der Holzkessel wird warm bis 65 Grad, die Pelletseinheit hat
    immer noch 24 Grad. Bei 65 Grad läuft dann die Pumpe an und jetzt kommt der Knackpunkt "im wahrsten Sinne des Wortes". Nun fördert der Holzkessel das warme Wasser aus dem Holzofen in die Pelletseinheit was mit lautem knacken passiert und das kalte Wasser aus der Pelletseinheit kommt zurück in den Holzkessel.


    Eigentlich sollten man dieses Situation doch vermeiden? Oder sehe ich da was falsch?
    Sinnvoll wäre doch, dass die Pumpe sofort beim Anheizen startet und beide Einheiten langsam auf die gleiche Temperatur bringt.
    Dazu kommt dass dann die Pumpe sofort wieder aufhört weil das kalte Wasser aus der Pelletseinheit den Holzkessel abkühlt da die Temp unter 65 Grad fällt.


    Gibt es hierzu eine Erklärung oder ist das einfach nur bei mir falsch?


    Danke vorab.


    Viele Grüße
    SteffenS4 TurboSP Dual / Rücklaufanhebung Kesselstart - Kaltes Wasser in Pelletseinheit - knacken