Guten Tag ich will sagen Vielen Dank für ihre Hilfe Kessel gut funktioniert sekundäre lüft eingestellt auf 30 Prozent und Kessel geit gut zum temperatur und beide Pufferspeicher geladen .bis 82 grad
MFG Dimitry
Beiträge von Dimitry
-
-
Vielen Dank .
Ich mache weiter wie sie geschrieben haben.
MFG -
Hallo ich habe gedreht Einstellung primär luft auf 100 % sekundäre auf erste Punkt für dpx 15 und Pufferspeicher 1 aufgeladen auf 80 puffer 2 nur halbe war 60 Grad Kessel temperatur immer 76 Grad abgastemperatur bis 200 grad Kessel zwei mal aufgeladen mit Eichen holz
Warum die Klappe immer stark klebt.
MFG -
Hallo.
Danke
Ich kontrolieren noch temperatur in brennkammer nur Next Woche zuerst muss das termometr finden ,Nachlegeklappe ich überprüfen morgen.
Noch mal Vielen Dank. -
Vielen Dank.
Ich wekseln das rohr auf 1 1/4.
MFG. -
Hallo alles überprüft laddomat in Ordnung wenn Pumpen Leistung meer geben dann oben puffer geit auf
niedrige temperatur .
Noch eine Frage bei mier zwei Pufferspeicher in Reihe verbinden erste puffer wo laddomat angeschlossen immer warm bis VL rohr laddomat -Speicher ,und weiter puffer immer 35 Grad.
Zweite puffer 43 Grad in die miete . Rohr zwischen Speicher geit vom zweite puffer oben und verbinden mit erste Pufferspeicher unten immer warm,
Wenn erste puffer miete 35 Grad dann unten noch wenig.
Normalerweise wenn die Pumpe Zieht Wasser vom erste puffer in zweite, das rohr muss auch 30 -35grad sein, das bedeutet Wasser komm vom zweite schpeicher in erste alles verkehrt, vielleicht laddomat zieh auch Wasser vom VL .
Wenn eine rüchklappeventil einbauen zwischen VL laddomat und schpeicher, das gibt was?
Mfg -
Guten Abend
Ich habe probiert alles mit Pumpen Leistung gespielt nix passiert.
Auf bei mier gefül das laddomat zieht wasser vom speicher oben.
heute 10 stunden kessel war im betrieb kessel temperatur
77 Grad im haus geit VL 50 Grad RL-45 und geladen erste Speicher bis 45 Grad nur oben bis VL laddomatrohr das ungefeer 200 Liter.
Rest alles 35 Grad.
Wenn mach ich kreisverteiler zu machen dann erste puffer ladet Gans langsamm
2 St halbe puffer. Villeicht Probleme liegt in hydraulik? Wie bei ihnen Pufferspeicher verbunden. Welche Schema ist besser Reihe oder paralell?
Und noch Frage warum die anheizklappe immer klebt das nur bei Meier? Oder jemand hätt gleiche Probleme. Abgas temperatur bis 170 Grad
Mfg -
Guten Abend
Lüfter immer leuft wenn steit temperatur bis 85 Grad, Kessel immer hat 77 Grad
Wenn Stellen bis 78 Grad dann ja Lüfter aus.
Temperatur vom Kessel
VL-80 Grad
RL-78 Grad.
Patronen in laddomat 78 Grad
Noch eine , wenn laddomat Pumpen Stellen auf Gans kleine Geschwindigkeit dann temperatur bis 85 Grad geit
Ich will RL vom kreisferteiler vor dem laddomat anschließen das bringt was?
Eine Schema dabei.
Jetzt RL angeschlossen in Pufferspeicher Nr -2 unten-
Mfg -
Hallo Jörg.
Haus 1957 Baujahr
Beheizende Flasche 250m2
Haus gedämmt mit 180 Styropor
Fenster kunstoff 15 Jahren alt -
Hallo . Eine Ladung brennt 4-5 St , ich habe zwei mal geladen das kessel mindestens 7-8 St in Betrieb. Holz Buche, und Eiche zwei Jahre getroken,
Ok ich probieren heizkreis zu machen .
MFG -
Guten Morgen.
Ich habe alles probieren was da geschrieben ladommat umgeschtellt auf verschiedenen Stufen immer 35-38grad an die Pufferspeicher
Kessel hat immer 77 Grad
Ich denken meine Schema in Reiche nicht so gut
Und probieren auf Wochenende umbauen parallel
MFG -
willeicht besser Pufferspeicher parallel verbinden?
-
Guten Abend.
Danke für ihre Hilfe.
Foto vom umwälzpumpe dabei, Skizze auch,
Rücklauf in Speicher 40-45 Grad vom heizverteiler.
Dämmung ich habe aber zu erst ich will Anlage in Ordnung machen. Danach komplett alles streichen und Dämmung drauf machen,
Wenn ist meine Probleme mit Speicher erledigt
Noch mal Danke
Foto dabei
MFG -
Hallo . Ich habe heute kurz gekuckt in unteren Tür da war Flamme Kessel schnell auf 77 Grad heizen ,Pufferspeicher 2000 Liter nicht geladen. Rohr zwischen HV und laddomat 1 1/4 innen Durchmesser 36mm.
. Wohnfläche 250m2
Foto bei gefügt
Heute 8 St geheiz VL 77 Grad heizungsverteiler 50 Grad Pufferspeicher 38 Grad beide
Laddomat auf Bild
MFG -
Danke, heute Abend ich noch mal gucken und liegen eine Foto vom Heizungsanlage und Leitung. Patronen in laddomat 78 Grad
Anlage ist neu seit ein Monat eingebaut.
Wen die Kessel startet kommt starke Rauch
Die Pumpen Leistung steigt auf Stufe drei .
Noch mal Danke für Antwort. -
Freundlichen Grüßen .
Ich habe eine Probleme
Meine hv Kessel attack dpx 35 Profi und zwei Pufferspeicher jede 1000 Liter + laddomat 21-100
Pufferspeicher reichen verbinden nach zwei mal heizen erste Pufferspeicher oben 70 Grad miete 35grad zweite Pufferspeicher oben zeigt 35-40 Grad und meer nicht beladen bliebt immer gleiche temperatur
Haus gedämmt 250m Abgas temperatur bis180 Grad temperatur auf Display immer 77 Grad
Schema für attack dpx aus Bedienungsanleitung.
DankeMFG Dimitry