Die silberne Kappe mit einen Spitzen Dorn am Rand aushebeln und dann den Sicherungsring auf der Welle entfernen.
Beiträge von Staubeckenzwerg
-
-
Der Wärmetauscher "klaut" dir schon mal ca.4-5k (Grad Celsius) und dann willst du den Pufferspeicherkreis 2000L+Mag400L+HV mit Glykol betreiben? --> Ganz klar nein!
Mach den Frostschutz (5°C) über deine Gastherme und lass den Wärmetauscher weg. Du versaust dir nur deine Spreizung.
Meine Anlage steht auch im Nebengebäude was ich nicht frostfrei halten kann wenn der HV nicht läuft und keine Sonne scheint. Dann macht der Ölkessel halt den Frostschutz.
-
Ist zwar schon eine Weile her der Beitrag, aber;
Ich hatte erst kürzlich mit ETA zu diesem Thema telefoniert. Aussage war das die Pufferfühler direkt angeschlossen werden müssen. Alles andere geht über Modbus (z.B. TA UVR) einzubinden.
Schade eigentlich, da bei mir schon alles vorhanden ist und ich die Werte an den Kessel nur bereitstellen müsste. Letztendlich würde ich auf zwei Fühler reduzieren (Aufwand und Einbaustellen), damit der Eta die Pufferladung versteht. Bei drei Speichern ist dann die Berechnung jedoch sehr bescheiden.
Vielleicht gibt es ja mal eine neue FW von ETA wo man es dann doch kann
.
Für mich ist es aktuell noch eine klare Kaufentscheidung welchen Aufwand ich dann betreiben muss, meine Regelung und den neuen Holzvergaser einzubinden. Da wird ein "Kopfloser" Kessel schon wieder interessanter...
-
Warnung vor TA-Designer - v1.27.2!
Diese Version kann kein CORA!
warten bis TA nachbessert.
Alfred
Es gibt auch Probleme mit den MTX2:
"MTx2 Funktionsdaten wurden nicht richtig eingelesen"
Bei mir wurde z.B. die Temperatur von einem anderem Display angezeigt. Mit der 1.27.3 funktioniert es wieder.
Aktuell gibt es auch bei der Überprüfung der Objekte noch einen Mangel. Er makelt Verknüpfungen an, die jedoch vorhanden sind und funktionieren.
Dazu werde ich noch eine Supportanfrage bei TA erstellen.
-
Na, wer von euch hat es auch entdeckt?
Für alle die es verpasst haben: Es funktioniert auch noch wenn ihr das Datum zurückstellt.
-
-
-
Hänge ein CMI dran! BL-NET ist sooo lange her, das weiß ich nicht mehr!
Das BL-Net ist nicht konfigurierbar, du kannst nur Winsol im Hintergrund das BL-Net andauernd auslesel´n lasse.
D.h. Rechner dauernd eingeschaltet lassen.
Alfred
Ist es auch möglich das CMI immer automatisch auszulesen oder als Live-Logging einzustellen?
Die Einstellung kommt nur im BL-NET.
(Die 1611 gibt es bei mir nicht)
-
Als Empfehlung: Steckerreglung.
Also Pumpe an die Steckdose und mit dem Mischer den Vorlauf per Hand auf 45°C(oder mehr) einstellen.
-
Ich glaube einfach das Stellventil ist zu groß....
...oder vielleicht auch deine Messstrecke zu langsam.
1m ist schon weit!
Wie ist der Fühler montiert?
Welcher Fühler/Durchmesser?
Welches Material hat das Rohr?
Wärmeleitpaste?
Vielleicht kannst du auch mal ein paar Bilder einstellen.
-
Hallo,
Ich brauch denke ich einen Stellantrieb der ganz kurz taktet also wirklich kurz!
Genau dafür hast du den P(ID) Regler.
Zunächst benötigen wir noch weitere Informationen:
- wie lang ist die Regelstrecke (Mischer-Fühler)
- was regelst du mit dem Stellantrieb? (Heizkreismischer)
- welche Pumpe verwendest du und wie ist diese eingestellt ?
- welche Einstellungen hast du bei P,I,D?
-
-
Die Kesselrücklaufanhebung ist von Termoventiler Laddomat 21-100 ( 72 grad Patrone ). ...Der Holzgasgeruch beim anheizen und arbeiten
sowie die Abgastemperatur und Verbrennungsreste haben meiner Ansicht nach nichts mit dem Laddomat zu tun.
Hallo,
lt. Bedienungsanleitung Punkt 4.4 :
Eine thermisch geregelte Rücklaufanhebung ist NICHT zulässig, da ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht sicher gestellt werden kann.
Die Rücklauftemperaturanhebung wird vom Kessel selbst auf 70 °C gesteuert. Dies erfordert eine elektronische Mischereinheit!
Hier liegt schon ein Installationsfehler vor, was vom Heizungsbauer zu berücksichtigen war.
Wie ist die Einstellung der Pumpe? Die 72/70 Grad finde ich auch etwas viel, da müsste der Kessel jedoch locker seine 80 Grad erreichen.
Ich denke es klemmt das Thermostat oder wird von der Pumpe aufgedrückt.
Bei der Verbrennung hast du nicht viele Möglichkeiten der Einstellung.
Also Gebläse Vollgas und dann schauen welche Abgastemperaturen du bekommst, dann kannst du mit der Sekundärluft nachstellen. (weiter zu= weniger Leistung) Die Sekundärluft sollte dein Heizungsbauer bei Inbetriebnahme auf den Lambdawert eingestellt haben und passt jedoch nur zur eingestellen Lüfterdrehzahl!
-
Frage die Raumtemperatur kann man sich diese nicht anzeigen lassen?
Sozusagen eine echte Raum Temp. gibts nicht oder??
Die ändert sich nur wenn man sozusagen am Rad dreht.
Wenn der Jumper auf RAS steckt und du das Rad in der Mitte stehen lässt, hast du deine Raumtemperatur.
-
Klar geht das, aber in welchen Verhältnis steht es zu einem kleinem Kabel?
Zum Beispiel Modbus TCP: Logo-Repeater-CMI, Raspberry-Repeater-CMI, UVR610-CMI-S-Reapeter-CMI selbst eine UVR67 oder ESRxx kann über CAN/DL ausgelesen werden.
Die Geldbörse kennt keine Grenzen...
Vielleicht findest du auch was in den großen Kaufhäusern:
-
Klar gibt es einen Kalender mit Partyfunktion und die Schaltuhr hat bis zu sieben Programme. Jedoch wie bereits erwähnt, muss dies Programmiert werden.
Wer hat das Programm erstellt?
Man kann sich auch an den Vorlagen von TA orientieren, die man auf der Homepage herunterladen kann.
-
Kehrt dieser auch das Rohr vom Ofen mit? Bei mir nicht!
Dieses war bei mir auf ca. 2/3 des Durchmessers durch Rußablagerung verjüngt und mein Kamin brannte dadurch auch sehr schlecht.
-
Hallo,
hat dein Mischer eine Bypassschraube. Falls ja, prüf bitte ob die offen ist. Normal sollte die geschlossen sein. Es sieht nach unkontrollierter Beimischung aus.
Gruß, Michael
Wenn man sich die Bilder ansieht, ist kein Bypass zu sehen.
-
Habe ich gemacht, aber dann sinkt die Vorlauftemperatur weiter ab.
Hmm doch Luft und die autm. Entlüfter gehen nicht?
Was passiert wenn ich bei dem Entlüfter oben das kleine Teil abschraube? --> Das ist die Verschlusskappe, diese leicht öffnen damit die Luft raus kann. Wenn das Ventil des Entlüfters nicht schließt und Wasser austritt, einfach wieder zudrehen.
Hab halt Respekt davor weil das Wasser immerhin gut 70 Grad hat
-
Hallo, wenn ich den Mischer zu drehe sinkt die Temperatur weiter ab. --> Mischer funktioniert
Wenn ich mit den schraubenzieherdaufdrücke rattert es kurz und die 2. gelbe LED geht für einen Moment an --> Pumpe auch
Stell die mal nach Anleitung auf Konstantdruck Stufe 3
--> 97_027_49--DBL-03-de.pdf (heiz24.de)
Eigentlich habe ich automatische Entlüfter auf den Pufferspeichern. wie kann ich das da kontrollieren? --> Kappe öffnen und leicht klopfen
Anagendruck sind 1,7 Bar Haus ist Eingeschossig --> i.O.