    Hallo zusammen,


    um die Stagnationszeit der BUSO-Anlage zu minimieren, kühle ich den Speicher proaktiv. Die nicht benötigte Wärme wird dabei nachts über die Kollektoren abgegeben.
    Das ganze funktioniert automatisiert wie folgt mittels UVR 1611 + CMI + Heimautomatisierung.


    Der benötigte Rückkühlbedarf für den Folgetag wird basierend auf örtlichen Wettervorhersagedaten (Onlinedienst) berechnet. Abhängig davon werden nachts die Solarpumpen über einen definierten Zeitraum aktiviert, bis die errechnete Zieltemperatur im Puffer erreicht ist. Vergangene Nacht wurde damit die Puffertemperatur um ca. 20°K abgesenkt und die Wärme über das Dach abgegeben. Das Programm in der UVR selbst ist unverändert.


    Das System funktioniert nun die 2. Saison zuverlässig. Bei Interesse gern per PN an mich für Details.


    Viele Grüße
    August




    Pufferspeichers 950l , 18 qm BUSO-Solardach mit Süd-Westausrichtung, Dachneigung ca. 45°, UVR 1611 Version A3.28 + CMI