Beiträge von Mercedes666Benz

    Hallo Michael,


    Richtig ich habe einen Laddomat 21-60 verbaut , das Ventil öffnet bei 63°C und ladet die Puffer


    eine Pumpe (WILO PICO PLUS 25 1-4) für den Boiler
    eine Pumpe (WILO PICO PLUS 25 1-4) für den Heizkreis der Radiatoren


    Wünsche:
    # Vorlauftemperatur von Kessel kommend
    # Rücklauftemperatur zu Kessel
    und ev Vor & Rücklauf bei den Puffer oder Heizkreis
    # Fühler Boiler


    lg und besten dank für jede Hilfe :thumbup:


    Patrick

    Angenehmen Abend wünsche ich euch ;)


    Frage: Gibt es irgend eine Anleitung / Instruktionen für die Belegung der Steuerung


    ?(?(?(


    Mein Heizung Elektroniker meint er benötigt einen Belegungsplan der dann nach dem Einstellen des richtigen Systems ( bei mir entweder 2 oder 3 ) angibt wo welcher Fühler zu welcher Pumpe gehört , auch der RL-Temp Fühler und Boiler Temp Fühler ist in keiner Anleitung zu finden um korrekt anzuschließen !
    Lediglich der Fühler 1 wird einmal erwähnt .


    Die Kabel mit den Steckern zu versehen ist ja nicht so sehr die Herausforderung , jedoch wo hin damit ?


    Ich muss sagen die Steuerung wurde noch nicht elektronisch in Betrieb genommen und nichts eingestellt ( HV gebraucht und angeblich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt )...


    Kann hierbei jemand mit Erfahrung aushelfen und sein Wissen des erlebten teilen :rolleyes:


    Gruß Patrick :rolleyes:

    Hallo Michael,


    Kannst du mir beim nächsten mal wenn du anheizen gehst ein Bildchen von deiner Steuerung machen ?


    Damit ich mir ein Bild davon machen kann ob ich mit meiner Annahme der Verkabelung richtig liege bei der Belegung !


    Würde mich interessieren , morgen werde ich versuchen die Stromversorgung für die Pumpen mal soweit fertig zu bekommen da Donnerstag anscheinend nach jetzigem Stand der Installateur kommt und die Verrohrung von HV zu den Pufferspeichern und den Heizkreisen fertigstellt...


    Ich hoffe so das der Wunsch in Erfüllung geht


    Dann wären da noch die Fühler auf die ich sehnsüchtig warte....


    Ohje....

    Hallo Michael,


    Die 2. Erweiterung benötige ich eigentlich nicht, diese ist ja soweit ich das gesehen habe für Solar Anlage die ich nicht geplant habe......


    Fühler für Puffermitte habe ich schon geplant und werde ich auch Installieren zur besseren Überwachung der Durchladung der Puffer !


    Die Steuerung bekommt den Strom von einer USV , somit bin ich etwas Abgesichert und die Steuerung nicht gefährdet bei eventuellem Stromausfall !

    Dankeschön Michael ,


    hattest recht mit Seite 12 (in der Anleitung Service Techniker) und dem System 2 :thumbup:


    Im Bild zu sehen der derzeitige IST Zustand der Steuerung...


    PW zur Konfiguration habe ich nicht bei der Hand , hatte ich mal :thumbdown:


    am Wochenende sollte die Verrohrung fertig gestellt werden ,dannach würde ich die Pumpen verkabeln und die Fühler einsetzen wenn ich bis dahin alle Info´s für die richtige Installation zusammen tragen konnte ... ;(


    hoff bis nächstes Wochenende damit Heizen zu können :whistling::whistling::whistling:


    mfg Pat

    Guten Tag Holz-Heizer Genossen,


    es hat lange gedauert und nun ist die Installation des FHG 3000 bald erledigt, wird ja schon langsam kalt :/


    Ich habe nun auch einen Raumversteller von Fröling zur Hand ( Bilder im Anhang ) , nur weiß ich nicht wie ich diesen anschließen soll !!???
    hätte 4 Anschlüsse wie auf dem Plan zu erkennen .... nur ist das so richtig ? und wo gehört welches Kabel angeschlossen ???


    des weiteren wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand einfach sagt wo ich meine 3 Pumpen korrekt anschließe samt Fühler !!!
    Bedienungsanleitung hätte ich zur Hand :|


    Holzvergaser ---------- LADOMAT
    ZWEI Puffer zusammen gehängt ---------
    WW-Boiler ------------------------------
    Verteilerstation zu den Radiatoren


    # also von wo wird der LADOMAT (mit manueller Temperatursteuerung zur Freigabe bei 65°C ) angesteuert bzw mit Strom versorgt ?
    # wo die Puffer angesteuert ? Heizkreispumpe 1 und die Fühler ???? Fühler 1 , 2, 3 ????
    # wo der WWB angesteuert ? Heizkreispumpe 2 und ein Fühler in Boiler positionieren ?


    Vorlauf und Rücklauf ????


    Einstellungen können ja auf der Kunden-Ebene eingestellt und verändert werden !!!
    Wie der Tipp von HJH mit der Verstellung der Rücklauftemperatur ist gut , nur komm ich glaube ich nicht in diese Ebene ( Berechtigung Fachmann)



    Ich mag alles richtig anschließen und einstellen bevor ich dann eine PROBE starte ......


    wenn jemand ein Modul zur Steuerung über W-LAN hätte wäre ich interessiert !!!
    damit könnte sich dann ja auch ein "Fachmann" einloggen und meine Werte überprüfen und genauere Tipp´s geben oder lieg ich da falsch ???



    mfg und besten dank für die Unterstützung
    Patrick

    Hallo Heizergemeinde,


    Ich bin nun endlich dazu gekommen das ich den Raum ausmessen konnte und einen Plan zu zeichnen !
    Hoffentlich ist hier die Situation ersichtlich....


    Die beiden Puffer bekomme ich ende März geliefert - dann wird nach und nach alles angeschlossen.....


    Pumpen habe ich noch keine gekauft - es ist nur der FHG vorhanden und der Warmwasserspeicher sowie dann eben die Puffer.


    vielleicht kann mir hier jemand mit erfahrungen und Tipps weiterhelfen beim Pumpen-Problem sowie die Auslegung der Leitungen...


    ich bedanke mich vielmals.


    mfg Pat

    Hallo HJH,


    Die Berechnung finde ich prima...
    Das mit der Verrohrung ist eine heikle Sache.


    Wäre sehr dankbar wenn ich eine optimale Durchströmung und gute Leistung aus der Anlage bringe.


    Bekomme nicht mehr als 1800L Pufferspeicher in den Raum,
    aufgeteilt auf zwei Stück -
    1. 950L
    2. 850L


    Berechnet und Bau nach Maß - dem Raum angepasst einer etwas höher (250 und 275)als der andere....
    Aja Durchmesser von 69cm ohne isolierung denn breiter komme ich nicht rein durch die Tür - Pufferspeicher werden dann 15cm mit Amaflex und Alumantel verkleidet.


    Der Warmwasser Boiler hat 250L ....


    ...........................



    Der HV wird in der Garage aufgestellt.
    Verrohrung von hintern Ofen abgehend durch die WandI in den Nebenraum (Haus innen) wo die Puffer und der Boiler stehen.


    Ofen bis weitest entfernter Puffer (950L) maximal 5 Meter gerade an der Wand verlaufend gemessen.


    Ofen steht vom Niveau her in der Garage um ca.20cm tiefer als Niveau der Pufferunterkante.


    Bezüglich Pumpen habe ich keine Ahnung was ich verbauen sollte, Grundfos ???


    .......



    Also was mach ich bloß , :huh:


    Mfg Patrick

    Hallo.


    Ist eigentlich kein Problem, ich Stelle die Anlage in Ungarn in der Garage auf...


    In Ungarn sind die Vorschriften nicht so streng....


    Hatte bis jetzt aktuell auch noch einem Allesbrenner Ofen - also einen Allesbrenner der wirklich alles verbrennt was wir nicht machen .
    Denn ich möchte nicht jedes Jahr den Schornstein ausbohren lassen, und der Umwelt mag ich das auch nicht zumuten....
    Was aber manche im Umkreis leider machen..


    Mfg Patrick


    Hallo Heizer-Gemeinde,
    hier meine Daten soweit bekannt:

    • Verbrauch pro Heizsaison ~ 12 m³ Buchenholz
    • ~ 24-25°C (Kleinkind daheim)
    • Fröling FHG 3000 Turbo / Holzvergaser
    • FHG Turbo 3000 / 30 KW
    • keine Ahnung - Erstinbetriebnahme sollte von Fröling erfolgen
    • keine Ahnung - Installateur und Fröling Info´s erforderlich
    • Ausdehnungsgefäß ~ höchster Heizkörper - Oberkante 1,2m
    • 3,0 Bar
    • k.A
    • Warmwasser - Boiler mit Register und Heizstab 250Liter
    • Keramikschornstein gedämmt von LEIER , 6 Meter Höhe mit Innendurchmesser 200mm , aufgebaut in der Garage

    Pufferspeicher sind je 1000 Liter....
    Die Warmwasseraufbereitung soll eventuell über das ganze Jahr mittels Fröling erwärmt werden wegen der Stromkosten - aber nicht fix
    Die Heizkörperflächen kann ich auch nicht sagen da diese neu kommen....
    mfg Patrick

    Guten Tag am die GANZE HOLZHEIZER GEMEINDE ....



    Ich plane für kommendes Jahr schon mal vor, der FHG 3000 Turbo / 30 KW Bj. 2007 Steht schon daheim.


    Bestand ist : Zentralheizung Bj.60er Jahre ( Leitungen fast an Decke ) funktioniert auch einwandfrei ....
    Kessel auf 45 KW ausgelegt
    Warmwasserboiler Bj.2017 der ins System eingebunden ist
    Zuleitungen zu den Heizkörpern teilweise schon auf neueres System in den Boden eingearbeitet


    Geplant ist : FHG 3000 Turbo 30KW mit Lambdatronic S3100 Steuerung
    zwei Puffer á 1000l
    Warmwasserboiler á 250l


    drei Heizkreisläufe á
    Warmwasserboiler
    6 Heizkörper auf 100 m²
    2-3 Heizkörper auf 35 m² Garagenwerkstatt


    Den FHG habe ich gebraucht gekauft und wird nach dieser Heizsaison dann eingebunden ,
    nachdem die letzten Zuleitungen modernisiert wurden und dann der Altbestand demontiert wird


    Die beiden Puffer werden extra angefertigt da ich keinen Standard durch die Tür bringe ( 72cm ) .....


    Fühler und Pumpen habe ich noch keine....


    Hättet ihr Tipps für mich die ich noch vor Start des Projektes beachten sollte ???


    Freundliche Grüße aus dem Grenzgebiet Österreich/Ungarn


    Patrick :thumbup: