Beiträge von Rene.S

    Danke für die Antworten.
    Es gibt neue Erkenntnisse!
    Die Ladepumpe beginnt den WW Speicher zu befüllen, wenn der Pufferspeicher Sensoroben die Einschaltdifferenz überstiegen hat.
    Beispiel: WW Speicher IST: 35°C -> Temperatursensor Puffer Oben: 45°C -> Einschaltdifferenz 10°C --> Ladepumpe springt an und lädt den WW Speicher auf die eingestellten 55°C
    Die Ladepumpe geht aber erst an wenn der Puffersensoroben auf Temperatur ist.


    Die Ladepumpe für WW Speicher hängt aber nicht am Pufferausgang sondern im Vorlauf für den HK.
    Hier kommt deutlich früher das bereits aufgewärmte Wasser an.


    Nun wäre es super wenn die Taste " WW Sofort Laden" die WW Lade Pumpe unabhängig von der Pufferoben Temperatur einschaltet...
    Hat dazu jemand eine IDEE ?


    Gruß

    Hallo zusammen,


    Danke für die Aufnahme im Forum.
    Wir besitzen seit kurzer Zeit einen ETA SH20 Touch Kessel, davor hatten wir einen Atmos Kessel.
    Puffer 3000L sowie 400L Solar/WW Speicher
    Der ETA Kessel funktioniert soweit tadellos, jedoch habe ich eine Frage zum Thema Warmwasser „Sofort Laden“.


    Im Funktionsblock Warmwasser gibt es eine Taste mit „WW Sofort laden“,


    soweit ich das verstanden habe, soll diese Taste eine zusätzliche Pumpe ansteuern und den
    Warmwasserspeicher so schnell wie möglich (nach dem anheizen) auf Soll Temperatur bringen.
    Die Pumpe wird als Warmwasserladepumpe in der Anleitung beschrieben und wir an Klemme S3 angeschlossen.
    Wird die Pumpe manuell in der Ein- und Ausgangsverwaltung eingeschaltet (normales Benutzer Level),
    läuft diese für 3 Sekunden an und geht wieder aus.
    Im Betrieb über die Taste „WW Sofort Laden“ gibt es an der Pumpe jedoch keine Reaktion…



    Warmwasserspeicher IST Temperatur: 35°
    Warmwasserspeicher SOLL Temperatur: 55°
    Einschaltdifferenz: 10°
    (Ladezeiten stehen auf 24Stunden von Mo-So)
    Warmwasserspeicher Status: „Anfordern“


    Somit sind alle Bedingungen erfüllt, warum schaltet die Pumpe nicht ein ???
    Hat jemand eine IDEE ?



    Ein Hinweis: der HK ist bei uns derzeit noch inaktiv, die Pumpen werden noch über die
    Backup Ölheizung gesteuert.



    Danke im Voraus.
    Gruß ReneETA SH 20 Touch "Warmwasser Sofort Laden"