Beiträge von Ruffi3

    Grüße!


    Die werkseinstellung Abgas max ist 210
    die min Temp ist 125
    Die hat er bei dir erreicht
    Die Kessel soll liegt werksseitig bei 80 Grad und ist werksseitig mit einer Differenz max von 5 Grad nach oben eingestellt (hatte ich durch Unwissen n Haufen Ärger)
    Prinzipiell heizt dein Kessel nach dem anbrand ich glaube 1h auf vollast erst danach richtet er sich nach den Einstellungen in dieser Zeit darf auch der Rest o2 tiefer sinken als eingestellt
    Anforderung Puffer richtet sich nach der aussen Temperatur auch diese hat Einfluss wann der Kessel in den teillast geht.
    Wichtig ist auch das du die heizlasten in deinen heizkreisen einträgst - auch diese habe Einfluss auf die Puffer Anforderung und damit auch an deinen Kessel.


    Besten gruss Christian

    So liebe Holzheizer Kollegen!
    im Anhang mal ein kurzer Überblick von meiner Anlage!
    Puffer links stinknormal Puffer rechts Schichtenspeicher mit Doppelrohr Warmwasseranbindung ohne Plattenwärmetauscher sondern mit Doppelrohr Wendel direkt fertigen lassen für meine Ansprüche - die Ersparnis des Plattenwärmetauschers zahlt man am Speicher extra
    Ich muss die Unordnung entschuldigen sowie die noch nicht fertig gestellte Baustelle - siehe lose Kabel etc. Der Stuhl ist mein Beobachtungssitzplatz wo ich bei einem gepflegten Bier das kleine Kraftwerk beobachte.
    Die Decke ist auch noch offen weil ich da noch Elektrik und Solar Leitungen einbauen will. Die untersten Anschlüsse des Puffers sind für Solar mit gekoppelter Wärmepumpe - kommt noch zumal die Anlage mit 15teus kosten vom Staat(bafa) mit 12teus gestützt wird - aber anderes thema und funktioniert auch. Interessant dabei ist die Wärmepumpe da diese keine Luft /Wasser oder Erdwärme etc ist sondern diese kühlt die solarplatten auf bis minus 5 Grad runter und holt sich auch bei wenig Sonne - sagen wir mal ein schlechter Sonnentag das letzte an Energie raus.


    So nun guten Rutsch Leute


    Beste Grüße Christian

    So Leute hiermit Entwarnung!


    Problem gelöst und danke noch einmal für eure Tips


    Lösung war: einmal Update aufgespielt


    Puffer bzw Kessel soll wie empfohlen auf 80 Grad gesetzt


    Spreizung 30kw auf 14 Grad


    Spreizung 15kw auf 9 grad


    Kessel läuft ca. 2h auf vollast Puffer (beide) ca. 35%
    AGT 190grad


    Danach geht er nach und nach in Richtung 15kw zurück
    Und diesmal zeigt er es nicht nur an sondern er regelt auch die agt nach unten welche dann irgendwann bei 125grad ankommt. Rest o2 schwankt auch nicht mehr sondern bleibt konstant bei 5,0%.
    Und das beste bei der Sache ist das die Saugzuggebläsedrehzahl endlich in den Keller geht (Lautstärke)


    Nochmals vielen Dank an alle!
    Wünsche einen guten Rutsch!
    Christian

    Danke Leute das ihr hier so zahlreich antwortet möchte vorab nochmals anmerken das ich sehr zufrieden mit diesem eta Sh 30 twin bin. habe vorher mit nem fröhling fhg 40kw hantiert ohne lambda und war da auch zufrieden.
    Ich könnte das "Problem" so hinnehmen wäre auch kein Thema - aber ich will es wissen.
    Service und Kd Pw hab ich.
    Habe auch schon einige Probleme gelöst bzw verbessert (siehe Emissionen)



    So nun nochmal zum Thema


    Die Kessel soll generiert der Kessel selber es gibt nur Kessel min u. Max
    Die Puffer soll ist 85 danach richtet sich der Kessel denke ich
    So und die erreicht er auch danach klettert sie steigt weiter nach oben. Ich sehe zu das ich entsprechend nicht zu viel auflege.
    Wenn es mir doch mal passiert fährt er mir weiterhin auf Vollgas in den sicherheitspumpenlauf und von dort aus In die übertemperatur
    Der sicherheitspumpenlauf kommt bei 91 Grad - agt Temp 175grad (agt max Einstellung 175grad agt min 140grad)
    Meiner Meinung nach müsste er doch spätestens bei 86 Grad nach unten modulieren-oder?
    Die Kessel Anforderung steht dann auch 15kw aber ich merke davon nix. Noch ein Phänomen die Kessel soll steht bis zum erreichen dieser bei 85 grad - dies dauert ca. 3h danach steht eine Kessel soll von 86 Grad da wenn diese erreicht ist kommt eine Anforderung auf 87grad und so weiter und so weiter.
    Weder die 2x heizkreise Trinkwasser oder Puffer haben eine Anforderung solcher Temperaturen


    Beste Grüße

    Danke für die schnelle Antwort! Ich werde am Wochenende mich mal vor den Kessel setzen und den Abbrand verfolgen.
    Die Temperatur der Rücklauf Anhebung ist mir geschuldet ich habe die spreizung auf 16grad gesetzt, Kessel soll ist 85 somit passt das eigentlich - ist auch der Wert der bei Auslieferung eingestellt war. Nach einem Update lag dieser bei 14 glaub ich jedenfalls. Dies hatte zur Folge das er zwar schnell die 85 grad erreichte aber auch gern darüber hinaus. Nun ist er auch relativ schnell über 80 erreicht nach einiger Zeit auch die 85 aber geht nicht so schnell darüber
    Beste Grüße
    Christian

    Danke etaminator für die Infos bzw Antworten



    Also die Kessel soll Temp wird nacheiniger Zeit erreicht ca. 2h vorher habe ich 79grad vorlauf und Kessel Rücklauf 69-70 das passt soweit auch Abgas max ist bei 175 eingestellt nur Brenz er auch bis zum Schluß mit 175. Wundert mich da er ja Abgas min 140 eingestellt hat
    D.h.er hält die 175 auch wenn Puffer voll sind und er runterfahren müsste


    Einstellung Abgas max 175 Abgas min 140
    Rest o2 5,0

    Es gibt einen variablen Parameter (geforderte Leitung) der Kessel fängt erst mit runter fahren an, wenn dieser nicht mehr bei 20 KW steht. Und diese stell Größe lässt sich mit der lade Dauer beeinflussen. Könnt ihr selber ganz leicht probieren...


    Also die agt max ist bei mir während des gesamten abbrandes die agt soll - obwohl irgendwann die Kessel Anforderung runtergeht agt min 140 hatte ich noch nie genauso bleibt die Gebläse Drehzahl oben nicht wie manche es hier beschreiben - also Kessel Anforderung ist irgendwann bei 15kw aber agt bleibt bis zum abbrandende weiterhin bei 175grad und das ist mir nicht so ganz verständlich

    Hmm ich hab bei mir die Abgas soll Temp auch erst vor kurzem auf 180 Grad gesenkt und funktioniert auch allerdings geht er nach dem Anheizen drüber darf er auch da maximale Überschreitung auf 20 Grad eingestellt ist. Im Normalbetrieb sagen wir mal nach ner Stunde habe ich die Werte 5%Sauerstoff primärluft 35% Sekundärluft 50-70% Gebläse 1800umin
    Warum deiner nicht runterregelt? Vielleicht solltest du mal auf diese Parameter schauen
    Bei mir regelt bei überhöhter Temperatur (Abgas) das Gebläse runter.
    Vergleiche doch mal das Verhalten beider Kessel zueinander - vielleicht erkennst du da Auffälligkeiten, idealerweise bei gleichem Brennstoff
    Gruss Christian

    Hallo an alle! Bei meinem eta Sh 30 twin Touch habe ich ebenfalls das Problem das er nicht in den Teillast geht bzw. Nur auf 28kw "runterregelt" obwohl Puffer schon 100% haben und beide Puffer Anforderungen 0kw sind. Es ist sehr selten das ich versehentlich mal zu viel auflege aber es kommt schon mal vor das die Puffer 107%aufweisen. Die eingestellte Puffer max von 85grad ist automatisch die Kessel soll beim touch. Erreicht er die 85 grad ändert sich die Kessel soll auf 86 und diese Erhöhung geht dann grad für grad weiter - und das verstehe ich nicht. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.

    Hallo an alle! Meinem Sh 30 habe ich ein Update verpasst und die saugzuggebläsedrehzahl auf 2400 begrenzt dies wird durch weiter öffnende primärluft wett gemacht.
    Nach dem anbrand habe ich wenns gut läuft spätestens nach 10min 190grad AGT wenns schlecht läuft nach 20 min. Soweit okay.
    Was mich interessieren würde, warum mein Kessel nie in den teillast geht Puffer haben beide über einhundert %und er heizt weiter. Er geht lediglich auf 28kw, obwohl er zwischen 15 und 30kw modulieren sollte. Selbst die Kessel Anforderung der beiden Puffer steht dabei auf 0,0kw
    für mich sind das grosse Fragezeichen