Hallo Randy, hallo Klaus,
Dank für Eure Rückmeldungen. Ich hatte ja bei der ersten Messung mit dem hohen CO-Gehalt probeweise die Tür von der Reinigungsklappe geöffnet, was ja einen ähnlichen Effekt wie der Zugbegrenzer hat. Aber die CO-Werte blieben hoch.
Auch das spricht dafür, daß es an der (Un-)Dichtung lag.
Nein, der SchF. hat nicht auf den 23 Pa bestanden. Wie schon gesagt, er: "Sie stellen ein - ich messe!"
Attack empfiehlt 23 Pa. Die Schornsteinberechnung kam auf 30 Pa. Erst wollte ich was dazwischen wählen. Hatte den Zugbegrenzer etwa 2 Wochen eingebaut und die sich bewegende Klappe beobachtet und das Gewicht einfach so nach Gefühl eingestellt. Bei der Messung stellte sich dann raus, daß es 23 Pa waren. Da hab ich es so gelassen.
Bei noch weniger Zug (klar, daß weniger Staub mitgerissen wird) stellt sich mir die Frage, ob ich den Gasstrom nicht soweit bremse, daß dann Kondensat im 20 m langen Schornstein entsteht - was man ja auch nicht will.
So, habe jetzt die nächsten 6 Wochen kein Heizungsproblem, 3000 km weiter südlich. Wünsche Euch einen milden Rest-Winter.
Tom