    Ich frage mich, was hat die Zirkulation mit der TWW-Temperatur bzgl. der Füllung einer Badewanne zu tun? Nichts, aber auch gar nichts. Eine Zirkulation bildet zusammen mit der TWW-Leitung einen Ring. Das sorgt dann dafür, dass an der/den Zapfstellen schneller warmes Wasser anliegt.

    Die Hypothese ist, dass die Zirkulation so stark war, dass das warme Wasser, das zum Auslass gehen sollte, in den Zirkulationsring abgezogen wurde. Schien mir eine plausible Möglichkeit zu sein.

    Hallo zusammen,

    noch einmal vielen Dank an alle die mitgerätselt haben!


    Nach langer Wartezeit war nun der Installateur hier und hat die Stärke der Zirkulationspumpe von Maximum auf Minimum gestellt sowie die maximale Zirkulationsdauer von 5 auf 15 Minuten erhöht. Damit bekomme ich eine Badewanne mit warmem Wasser gefüllt. Ich habe zwar das Gefühl, dass das Wasser am Anfang deutlich heißer ist als zum Ende hin, aber man sollte ja eh nicht zu heiß baden.


    Wie gesagt, noch einmal DANKE und vielleicht hilft dieser Ansatz ja mal jemand anderem :)

    Wieder danke für die Antworten!


    Zitat

    Auf dem Bild ist kein Hahn zu sehen aber es gibt vielleicht einen den man schließen kann.

    Ich glaube, da gibt es keinen. Habe noch einmal ein Bild beigefügt, aber auch im weiteren Verlauf des Rohres ist keine zu sehen.


    Zitat

    Ist in der Zirkulationsleitung ein Sicherheitsventil verbaut?

    Kann man auf dem Bild nicht erkennen. Manche setzen es auch in die Zuleitung, dann muss aber die Rückschlagklappe im Zulauf zu Wärmetauscher entfernt werden.

    Siehe neues Bild. Es scheint keines zu geben, oder könnte es noch woanders sitzen?


    Zitat


    Und die Zirkulationspumpe ist eine gewöhnliche Heizungspumpe. Ist das so zulässig? Gibt es da nicht spezielle für Trinkwasser?

    Das würde mich auch interessieren 🤯


    Zitat


    Setz' doch einfach mal "Durchfluss zu gering" auf "Ja", mal schauen was passiert.

    Ok, kann ich beim nächsten Mal probieren.

    Hallo zusammen,


    danke für die Vorschläge!

    Zitat


    Zieh‘ doch einfach mal den Stecker von der Zirkulationspumpe ab.

    Also ich hatte jetzt den Stecker der Zirkulationspumpe abgezogen mit dem Ergebnis, dass noch weniger Warmwasser kam. Die Badewanne wurde nur lauwarm, ich musste alles ablassen. Die Heizung hat allerdings einen Fehler geworfen (s. Bild).


    Zitat

    Mach doch Mal Bilder wo die Friwa am Puffer angeschlossen ist und wo sie das Wasser wieder in den Puffer führt.

    Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber wenn du das Bild von heute Mittag anklickst, dann habe ich dort markiert, was zum Puffer und wieder zurück führt. Oder meintest du etwas anderes?


    Zitat

    Wie oder geht der Kessel an? Wie viel Liter hat der Puffer?

    Ich habe ein Bild des Puffers beigefügt. Leider habe ich nicht gefunden, wie groß er ist. Leider weiß ich auch beim Kessel nicht, wo ich ablesen kann, wie oft der an geht.

    Hallo zusammen,

    Erst einmal wieder Danke für die vielen Rückmeldungen! Nach einer ganz schön langen Wartezeit wurden nun endlich alle Rohre isoliert. Leider hat das noch nicht den gewünschten Effekt gebracht, denn heute Morgen wurde das Wasser wieder sehr schnell kalt. Das Wasser im Puffer war diesmal sogar noch wärmer als beim letzten Mal.

    Leider übersteigen eure Rückfragen meine Fähigkeiten, deshalb habe ich mal ein Foto des Wärmetauschers beigefügt. Lässt sich damit das Problem weiter eingrenzen?

    DANKE

    Danke für die vielen Rückmeldungen.


    Für die Zirkulation wurden nachträglich zwei Leitungen verlegt. Ich habe zwei Mal nachgefragt, ob sie die Leitungen noch isolieren, aber mir wurde gesagt, das sei nicht notwendig.


    Bzgl. der Schichtung: Da sind Sensoren dran, die mir unterschiedliche Temperaturen zeigen. Woher weiß ich denn, ob das dann richtig geschichtet ist? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass automatisch nachgeheizt wird, wenn der Puffer leer wird 🙈

    Hallo,


    Wir haben eine ETA PelletsUnit mit Schichtpufferspeicher. Warmwasser wird über einen Wärmetauscher bereitgestellt.

    Kürzlich wurde eine Zirkulationspumpe nachgerüstet.

    Leider ist es nun so, dass das Warmwasser nicht mehr reicht, wenn zwei Personen nacheinander duschen wollen. Es wird dann einfach kalt.


    Liegt das an der Zirkulationspumpe oder wurde ggf. etwas im System verstellt? Was kann ich tun?


    Danke im Voraus!

    Hallo zusammen,


    gerne würde ich meinETA (für PU15-11.13865-1512) so konfigurieren, dass ich nur aus dem lokalen LAN, aber nicht aus dem Internet auf den Kessel zugreifen kann.


    Ist das möglich?

    Kann mir fast nicht vorstellen, dass das nicht geht, aber habe nichts gefunden... Es muss auch nicht unbedingt genau die gleiche Oberfläche sein.


    Danke im Voraus!

    Hallo zusammen


    gerne würde ich einstellen, dass die Heizkörper am Morgen heißer werden als am restlichen Tag. (am liebsten nur im Bad)


    Auf youtube habe ich gesehen, dass man für Heizzeiten bestimmte Temperaturen einstellen kann. Das geht leider bei mir nicht (s. beide Screenshots)


    Ich habe eine ETA PU 15. Wie kann ich das bewerkstelligen?


    DANKE im Voraus!