Gestern Abend habe ich angebrannt bei 20% Pufferladung - 20:15.
Also es ist anders aber irgendwie trotzdem nicht so wie ich es erhofft / erwartet habe.
Ich stande eine ganze Weile am Ofen und konnte folgendes beobachten:
Die Abgas Soll und Abgas Ist Temperatur sind ziemlich identisch bis auf 2-3°C solange wie die Primärluftklappe (oben) offen (~70-80%) und die Sekundärluftklappe (unten) geschlossen (1%) ist (bis ziemlich genau 21:15). Dann öffnet die Steuerung die Sekundärluftklappe (unten) auf ca. 25-50% und die Primärluftklappe oben schließt auf 25%. Die Abgastemperatur bricht nun wieder ein auf ca. 160-170°C. Abgas Soll bleibt bei 220°C stehen. Das Gebläse zeigt 99% (2780u/min).
Ich denke es ist in jedem Fall einer Verbesserung zu sehen, trotzdem wundert es mich das bei anderen Nutzern mit noTouch steuerung ein ganz anderes verhalten zu sehen ist.
Die Kesseltemperatur hat trotzdem keine 80°C erreicht, jetzt habe ich vielleicht noch den Gedanken das meine Ladepumpe etwas groß dimensioniert ist. Da es eine HE Pumpe ist kann der Ofen hier auch keine Drehzahl regeln, die läuft immer auf 100%. Pumpe ist eine Grundfos Alpha 1 32-60 und steht auf konstant Drehzahl III.
Findet ihr das nun normal?