Wo kann ich im Service-Menu den Kessel Badarf live verfolgen?
Beiträge von hendrik7
-
-
Kesselsoll ist bei mir 80°C.
-
-
Die steht auf NEIN.
-
Hallo eginow,
1. Der Kessel startet im Automatikbetrieb bei ca. 68°C.
2. Ich habe die Boilerladezeit auf 16:30 - 24 Uhr gestellt, trotzdem lädt er sobald er unter 68 °C ist.
3. Letztes Jahr im Sommer hat es mit Solarthermie gereicht. Da musste ich nicht zuheizen. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich da auf Automatik geschalten hatte.
4. Boiler oben: 0.3, Boiler unten 0.6
5. Bei mir gibt es nur 1 Puffer im Menu. Da hatte der Techniker von Fröling wohl keine Lust alles einzupflegen.
-
Hallo zusammen,
ich habe letztes Jahr meine Heizungsanlage erneuern lassen:
Fröling S4 Turbo 28 F + SP Dual 28
Steuerung Lambdatronic S3200 Touch
Puffersystem (Reihenschaltung): 1x Hygiene-Solarspeicher H3 700l, 2x Pufferspeicher 800l
Solarthermie: Fassadenmontage 12,62 m² COSMO CFK252
Ich möchte in den Sommermonaten die Einstellungen für den Warmwasserbetrieb verbessern.
Wenn ich aktuell die Anlage auch "Brauchwasser" und "Automatik" laufen lasse, heizt der Pelletofen ständig nach (meist bei 68°C), dass die Solar keine Chance hat Wärme in den Hygienespeicher zu pumpen.
Dazu lädt er auch immer alle 3 Puffer durch.
Habe jetzt mal das Servicemenu durchgeschaut.
- Puffertemperatur Mitte war nicht aktiv.
--> Habe ich aktiviert und Fühler 0.5 eingestellt (da er der mittelste Fühler ist)
- Pufferanforderung nach Systemumfeld ist aktiv.
- Pufferspeicher im Pelletbetrieb nur bis bestimmten Puffer laden ist aktiv.
--> Fühler 0.5
Bei welcher Betriebsart / Betriebseinstellung werden diese Werte genutzt:
- Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht (aktuell 20 °C)
- Kesselstart wenn Differenz zwischen Kessel Solltemperatur und oberer Puffertemperatur (aktuell 15 °C)
- Puffer durchgeladen, wenn Temperaturdiff. zwischen Kesselsoll und Pufferunten (aktuell 10 °C)
- Nachladen, wenn Boilertemperatur unter (aktuell 45 °C)