Hallo deine Probleme habe ich auch. Keine Steine im Hackgut und du hast keine Probleme. Alle Heizungen mit Ascheschnecke haben die gleichen Probleme. Problemlösung: 1. Aschenschneckenmotor von der Welle abbauen, Motor und Welle haben die Steine eingeklemmt. 2. Beim Aschebehälter ist ein Revisionsdeckel den musst du öffnen und die Steine entnehmen. Der nächste Punkt ist deine Anlage läuft in Unterdruck, das heisst du musst immer alles dicht haben besonders die Aschebox sonst hast du Störungen, die Verbrennung leidet und die Werte passen nicht. Ansonsten eine sehr gute Anlage. Viel Spass bei der Reperatur Gruß Karl
Moin Karl auch dir danke für die Antwort und deine Zeit.
Zu Fehlersuche scheinen beide Antworten gut kombinierbar sein. Ich denke das wird sich soweit regeln lassen.
Zu dem zweiten Punkt mit der Undichtigkeit. Wenn der Aschedeckel richtig auf dem Sensor sitzt, löst dieser auch aus. Eigentlich müsste es aber anders herum sein. Scheinbar ein defekt des Sensors. Zur Zeit hält die Tür den Deckel fest auf der Aschebox.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich werde das erstmal befolgen wie Flori und du es beschrieben haben.
Beste Grüße
Pierre