Beiträge von Tulius

    Das wird aber nicht viel helfen, ausser der Erkenntniss, dass laut Eder-Prospekt die aktuell geforderten Grenzwerte um Faktor 10 überschritten werden.

    Wie kommst du darauf das die Werte um F 10 überschritten werden ?


    also wenn ich mir die Tabellenwerte nehme die schon berechnet sind in der PDF


    und ich dann die 0,4g/m³ bzw 400mg/m³ nehme die mir der Schorni gesagt hat und die 400 Durch 1,5 Teile komme ich auf 266 mg/MJ das korreliert mit den berechneten werten in der Tabelle.


    Der Kessel hat laut Datenblatt aber nur einen Ausstoß von 42 mg/MJ also zurück gerechnet auf mg/m³ 63mg/m³ bzw 0,063 g/m³


    Nach meiner Rechnung ist der Kessel um den Faktor 6,35 besser als der Grenzwert vom Schorni.


    Den Schornsteinfeger habe ich bereits einbezogen von dem habe ich ja die werte, er konnte mit mg/MJ nichts anfangen....kp mangeldes Fachwissen, unlust ,what ever...


    Hallo


    ich habe schon selbst etwas recherchiert und wollte mal fragen ob ich das richtig interpretiert habe ?


    aus einer gefundenen PDF (LINK)

    "Für die Umrechnung werden folgende Faktoren unter Zugrundelegung der Bedingungen der §§ 31 bzw. 32

    LHG-VO 2000 festgelegt:"



    Für CO 400 mg/m³ / Faktor 1,5 = 266,7 mg/MJ für Scheidholz


    Für Staub 20 mg/m³ / Faktor 1,57 = 12,7 mg/MJ für Scheidholz


    Ist die Rechnung richtig ?

    Hehe Kran ist schon speziell.


    Wir zerlegen den Kran, Strahlen den, Lacken in Feuerwehr Rot, Kabel, Schläuche Katzenseil Neu und dann Kriegt der ne 1+. ist nen Zemag Movilift 200 BJ92 750kg bei 25m 1t bei 19,2m Hakenhöhe 18m


    Ist der Eder Biovent SLL vom Waelder brauchbar,? macht ja erst mal nen soliden Eindruck.


    Laut Spec hat der CO 42, NOX 61 und Staub 11 mg/MJ

    Mein Schorni sagte nächstes Jahr werden die werte verschärft von 0,4 auf 0,1 welchen er meinte hab ich mir nicht gemerkt.


    Könnt ihr das auflösen ob diese werte dann noch gut genug sind ?

    Die Wärmepumpe hab ich schon ;) ne Panasonnic Split Klima SCOP von 5,2 ich hatte in der Trennungsphase während der Energiekrise in Spanien für 900€ gekauft. Plan war damals ein Tinyhouse aus nem Kühlauflieger zu bauen ist leider am Verpächter gescheitert, Bauvorantrag war schon durch, man gut das ich jetzt den Hof habe... die Kreativen Möglichkeiten sind fast unendlich . Aktuell ist es Billiger mit Holz zu heizen als mit Strom, dafür muss erst die Dämmung rein.

    Diesen Ton kennen wir hier nicht.

    Jetzt schon :D  ;)


    wer mich "frech" angeht also austeilen kann muss auch einstecken können ;)


    Seid nicht gleich beleidigt nur weil ihr mal n bischel beef kriegt, ich brauche ne Praktische Lösung und kein Rumgeschafel


    ich hatte am Anfang ja schon etwas ausgeholt und hatte gehofft das reicht, aber ich wusste nicht das ihr auch noch meine Schuhgröße wissen müsst.


    Ich habe im laufe der Jahre schon in Vielen Foren Kommuniziert und es gibt zwei Typen, die Macher und die Ängstlichen Neinsager.


    Und wenn ich ein Genie wäre hätte ich mich hier nicht anmelden müssen um mich bzgl Holzheizungen zu Informieren.


    Also lasst uns jetzt wieder Sachlich mit einander Kommunizieren geht das ? oder seid ihr jetzt eingeschnappt ? :*

    @Ruedi

    Hallo


    Scheinbar hast du den Text mit der Wärmepume nicht gelesen dann wäre klar geworden das die Holzheitung eine Interrimslösung ist. Da ist die Blechstärke Relativ unwichtig, zumal ich auch nen 300A Schweißgerät habe womit man ggf auch Panzer Schweißen kann ;) mein Bester Kumpel hat ne Metallbau Firma


    Meine Hypothek ist am Limit mehr geht nicht ich habe noch 8000€ das reicht für die Materialien die ich im Dach benötige Dachlatten, Dämmung, Schrauben, Weichfaserplatten ect. ich habe bereits 6000€ in die Heizungsanlage investiert.... Sind jetzt keine Mega Zahlen, aber wenn du dir überlegst das ich Alles selber mache und damit meine ich Alles, und das man Förderungen in Deutschland nur bekommt wenn Firmen das machen...


    Den Baustellenkran mit dem ich die Dacharbeiten Selber machen kann kann ich mir im Gegenzug für die Restaurationsarbeit am Kran Kostenfrei ausleihen.


    Das Bauholz 25m³ Für den Dachstuhl habe ich innerhalb von 3 Monaten in härtster Täglicher Arbeit von einer Brückenbaustelle in der Nähe bekommen.


    Die 50000kwh konnte ich anhand der Gaszählerstände der letzten 5 Jahre ermitteln.


    die 8000kwh ist die Heizlast die Übrigbleibt wenn ich das Haus in eine 20cm Dicke Cellulose Schicht einpacke, siehe Ubarkus Bauteilrechner.


    Und Danke für deine Klugscheißerei... Du würdest in meiner Lage mit den begrenzten mitteln die ich habe gar nichts geschissen bekommen wenn ich mir mal so durchlese was du da an Treckern brauchst um 12 Steher hinzu klöpeln.


    Ich habe 24 Raummeter 1/3 Eiche 2/3 Fichte aus einem Alten Fachwerkhaus für 60€ Transportkosten bekommen.


    Im Letzten Winter habe ich 2-3 Schubkarren Holz pro Tag durchgezogen. Als Mathe Genie kannste dir glaub ich das selber herleiten das des für nen 1 Personen Haushalt etwas ville ist. Daher mein Wunsch einen Holzvergaser einzubauen....


    Sorry an die anderen.... aber so eine Schreibweise Triggert mich ein wenig achso Ruedi du scheinst ja scheinbar im Geld zu schwimmen hier meine Paypal Adresse tollerteppich@gmail.com da kannste gerne was schicken dann muss ich mir nicht so einen abstokeln. Meinst du ernsthaft ich mache das weil mir das Spaß macht ???? ich bin in der Glücklichen lage das ich als Handwerker sehr viel selber machen kann. Ich kämpfe nach 10 Jahren Beziehung und Alimenten für 2 Kinder, dafür das ich das Halbe Haus meiner Ex saniert habe, sie mit ihrem Arbeitskollegen bumst und ich bei 0 Anfangen muss, um Jeden Euro. Mein Leben war alles andere als Fair zu mir....


    Ich hoffe wir können uns jetzt auf mein Heizungsproblem konzentrieren ohne uns gegenseitig runter zu machen. ;)

    OK ja das mit der Brennraum Geometrie sehe ich ein, da kann man nicht viel verändern...


    Bei Feinstaub allerdings ist das nicht kompliziert, HAbe mal ein Kohlekraftwerk besichtigt wärend des Studiums und die haben im Abgasstrom Blechplatten hängen die mit Hochspannung aufgeladen sind... so würde ich einen Filter selber bauen. ob der dann zugelassen ist oder nicht juckt mich nicht solange hinten die werte stimmen :D bin da etwas pragmatisch :)


    Ja in der Tat das ist ein Giga Projekt


    Primär Juckt mich der Schorni nicht so sehr, hatte den Ofen den Winter auch Schwarz betrieben :whistling: Letztlich werde ich irgendwann nicht drumherum kommen, Aktuell will ich nicht viel investieren da ich noch nicht weis wohin die Richtung geht...


    Langfristig Plane ich PV module auf den Dachflächen zu installieren, in der Größenordnung 50wkp mit aussortierten Modulen aus Großanlagen (habe da ein paar Kontakte ;) und mit dem DC Stom dann Heizstäbe bzw ein Inselnetz zu betreiben welches eine Wärmepumpe füttert.... 50kwp*0,8*0,8 ~30kwp => im Winter 10% also 3kw => mit Wärmepumpe SCOP3 => 9wk Wärme.... Passt dann mit dem Isolierten Haus ~8kw Ich habe ca 670m² Dachflächen je ca 1/4 in jede Himmelsrichtung.


    Aber das ist ein Projekt für den Zukunfts-Alex


    Der Gegenwarts-Alex möchte erst mal 100% der Holzwärme möglichst effizient in Warmes Wasser umwandeln.


    Mit einem gebrauchten Kessel wie ihn Waelder angeboten hat könnte ich auch mitgehen wobei da dann Günstig einer Definition bedingt die sich dann auch mit meinen Finanziellen Möglichkeiten decken sollte.


    Mein Speicher steht Draußen in der Scheune der steht auf einer 30 cm hohen Palette wo er mit 4mm Siebdruckplatten eine 25cm Wand Dämmung hat und oben sind es 60cm Dämmung Insgesammt 2m³ Celloulose :) ich hatte mit Ubarkus den Wärmeverlust berechnet der war maginal ich glaube 2,5kw/tag ca

    Hallo,


    Ich möchte einen Alten Günstigen Kessel von Kleinanzeigen im Bereich (300€) zu nehmen , und den Technisch aufzuwerten das er Aktuellen Werten entspricht, zB Lamdaregelung oä. und an dem Punkt bin ich auf eure Expertise angewiesen, Was man da so machen kann.


    Ich denke das man einen Alten kessel mit einer Modernen Regelung den vorgaben vom Schorni entsprechen kann.


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hintergrund wen es interessiert:

    Ich habe folgendes Problem, Altes Bauernhaus (150qm OG unbewohnt) 25er Steinwand... hoher KW bedarf, gerade gekauft, stückweise Sanierung.


    Aktueller Wärmebedarf liegt bei Ca 50.000KWh wenn man alles Heizt. Den Spaß mit der Gasheizung zu beheizen kann ich mir nicht leisten. Hatte 2 Monate mit Gas heizen müssen 1400€....


    Mir Reicht es wenn ich das 60qm Wohnzimmer auf Temperatur halten kann, Alle 2 Wochen wenn meine Kinder da sind muss ich allerdings das Gesamte EG beheizen.


    Ich habe Parallel zu der Gasheizung schon folgendes an der Heizung erneuert.


    -5fach HK Verteiler für zukünftige Heizkreise

    -1000L Pufferspeicher

    -15KW Holzofen im Wohnzimmer mit Wassertasche (ca 8kw)

    -Großes Ausdehnungsgefäß

    -alles in 28er Kupfer Rohre mit Steinwolle Isoliert

    -Raspberry Pi mit Mod Bus Module (Tempfühlern/Relaiskarten/Schaltschrank/Kabelbühnen) über Reisenbauer Solutions Software

    -Homematik vorhanden aber noch nicht Installiert und keine Elektronischen Heizkörperthermostate vorhanden. Aktuell nur Analoge.

    -ca 30 Raummeter Holz in IBC Containern zum Heizen vorhanden


    Wenn ich mit der Sanierung durch bin in 20 Jahren soll der Energiebedarf bei ca 8.000KWh Liegen. Aktuell ist an dämmen nicht zu denken, Höchstens Cellloulose PAkete im OG auf dem Fußboden verteilt. 40m³ muss ich eh kaufen fürs Dach.


    Letzten Winter hatte ich Folgendes Problem:


    32°C im Wohnzimmer, ich Musste den Ofen so krass befeuern damit ich einigermaßen Wärme in die anderen Räume bekommen habe (damit nichts einfriert).

    Aktuell ist das Wohnzimmer auch Schlafzimmer also quasi 1 Zimmer Wohnung, Wie gesagt OG wird Entkernt.

    Zudem woll ich den Gestank und Dreck vom Ofen nicht mehr im Wohnzimmer haben.


    Nu war mein Plan in der Scheune wo auch der Speicher steht (25/60cm Isolierung) auch einen Holzvergaser hinzustellen, so das ich die Gitterboxen quasi direkt daneben stellen kann. Um Quasi 100% des Verbrannten Holzes in Warmes Wasser umzuwandeln.


    Ich habe schon zu viel Geld in die Heizung investiert, der Rest vom Geld ist Fix für Dach verplant, Sprich es muss eine sehr Kosten effiziente Lösung her.


    Meine Idee ist einen Günstigen Kessel von Kleinanzeigen im Bereich (300€) zu nehmen , und den Technisch aufzuwerten das er Aktuellen Werten entspricht, zB Lamdaregelung oä. und an dem Punkt bin ich auf eure Expertise angewiesen, Was man da so machen kann.


    Bin selber Elektriker und habe Energietechnik Studiert, Programmieren Mechanik Physik ect. sind keine Hürden.


    Gruß ALex