Beiträge von semperit

    Hallo,


    vielen Dank fü die Antwort.
    Aber es soll hier nicht meine Hydraulik diskutiert werden, diese ist aus reichlicher Überlegung entstanden, da Reihen oder Parallelschaltung verschieden Vor und Nachteile haben habe ich mich aus bereits gemachter Erfahung für die Parallel-Schaltung entschieden.


    Vielmehr geht es um eine Hilfestellung bei der Progamierung des Solarteils im TAPAS.


    Wer kann mir hier helfen ?


    Vg 8|

    Hi,


    danke für den Hinweis, so soll mit der Lade-Temp der Sec-Pumpe ( über PWM ) eingestellt werden können ?



    hat jemand eine Programmierung auf welches ich aufbauen kann ?


    Der Puffer ist bewußt parallel geschaltet, da ich so auch im Sommer 2 wegschalten kann. die Serienschaltung hat Nachteile wenn nicht alle Puffer genutzt werden ( langer Rücklauf )


    Vg

    Hi,


    die beiden UVR's sind bereits vorhanden, daher würde ich die gern nehmen wollen, eine UVR16x2 ist schon mit meiner Teich-Steuerung verbaut ;) ist auch im dem Netzwerk. eine CMI ist natürlich auch vorhanden.


    die Sensoren und Regler zeichne ich gleich noch ein.


    VG

    Hallo,


    nach fasst 10 Jahren baue ich meine Heizung noch einmal um. Die Gründe sind : Puffererweiterung von 2x1000 auf 2x1000 + 1500, sowie die Optimierung der Solaranlage ( 18m² Röhre )


    die Hydraulik ist so gut wie fertig. Im Anhang habe ich diese mit angefügt.


    Nun geht es um die Programmierung. Vorgesehen sind dafür 2 UVR 1611, weil eine nicht die Anzahl der Sensoren hergibt.


    die Hydraulik ist so ausgelegt, das ich von den 3 Puffern auch 2 wegschalten kann. die Speicher sind nach Tichelmann parallel verschaltet.


    Solar besteht aus 4 Feldern mit 18m² Röhrenkollektoren, geht dann über eine Solarstation ( Grundfos Solar PM2 25-105mit PWM ) an den Wärmetauscher.


    Auf der Sec-Seite ist der an den Puffer über eine Rücklaufanhebung angeschlossen, so kann ich die Temp welche geladen wird eingestellt werden ( Pumpe kann auch PWM ) . Um im Falle der Puffer ist noch ausreichend geladen ( 2. Anschluss ) nicht mit zu hoher Temp Solar laden zu müssen soll über das Zonenventil auf eine Ebene tiefer umgeschaltet werden.


    könnte mir hier jemand helfen wie ich das im Tapas umsetzen kann ?


    VG

    Hi,


    vielen Dank für die Antwort, gern die Fragen :)


    • den 2 Speicher Höher stellen ? meinst wirklich nicht alle 3 auf die selbe Eben - sondern den mitteren um eine Stutzen versetzt nach oben ? Das geht leider wegen der Deckenhöhe nicht :( Dachte nur die müssen alle eine Eben haben um keine Probleme mit dem Ausgleich im Parallebetrieb zu bekommen.
    • Die oberen schließe ich zusammen und hänge dann an der höchsten Stelle ne Automatic-Entlüfter an.
    • Was meinst du mit seperaten mischen dem 5-Zonen-Mischer sind doch beide HK-3Wegemischer nachgeschaltet ( Kasten wo HK1/HK2 dransteht ) daher sollte das doch separiert sein oder ?


    Vg

    Hallo,


    nachdem ich nun über 6 Jahre mein ATMOS DC 30 GSE mit 2000L Puffer im Betrieb habe, ist es an der Zeit einen Umbau vorzunehmen.


    Der Umbau ist aus den 3 Gründen notwendig.


    • Das Haus wurde erweitert und nun ist der Puffer im Winter etwas klein
    • die Solaranlage wurde vor 3 Jahren nachgerüstet und nur per Wärmetauscher integriert - das soll jetzt mit innenliegenden Tauscher verbessert werden.
    • Optimierungen


    So habe ich ein Schema erstellt in dem alle Erkenntnisse eingeflossen sind. Der Große Puffer ( 1500L ) wird neu hinzukommen, und ein Puffer wird getauscht gegen einen mit 2 WT. Die Puffer werden parallel verschaltet ( das klappt mit 2 jetzt sehr gut ) Um den Temp.Ausgleich der Puffer sicherzustellen, möchte ich 2 große Rohre ( 2 Zoll ) als Verbindung installieren. Eins für den Vorlauf und eins für den Rücklauf. Durch die Größe erhoffe ich mir eine guten Ausgleich und auch eine Einlaufberuhigung. Die Puffer werden so gut es geht symetrisch angeschlossen ( gleiche Längen der Rohre )


    Als 2. Optimierung würde ich ein 5-Wege-Ventil verbauen was als Vormischer der 2 Heizkreise dient.


    Die Solaranlage wird nun über die beiden 2-Wege-Ventile optimal in den zentralen Puffer eingebunden. Die zusätzliche Pumpe und der Wärmetauscher entfallen. Anfangs wollte ich noch eine Rücklaufanhebung mit für die Flächenheizung einbauen, habe ich aber aus Vereinfachungsgründen gestrichen.


    PS: die Rücklaufanhebung am Kessel ist zur besseren Übersicht falsch angeschlossen.


    Mich würde mal interessieren ob hier noch Verbesserungen möglich wären.


    Vg aus Hoppegarten :)