Hallo Hendrik,
das ist ein Mikroblasenabscheider den so ein ähnlicher ist auch bei mir verbaut.
Hallo Hendrik,
das ist ein Mikroblasenabscheider den so ein ähnlicher ist auch bei mir verbaut.
Hallo,
die *,dat Datei sind die Funktionsdaten der Regelung und die *x2d Datei ist die Visu auf dem UVR Display und beide Dateien sind auf der SD Karte die in der UVR steckt und dort gibt es auch eine Logg Datei dort werden alle Änderungen die du an der UVR vornimmst gespeichert.
Hallo,
die Funktionsdaten kannst du über das CMI o. direkt auf der UVR machen dort geht es am schnellsten.
Wird der gleiche Wert auch auf der UVR bei den Eingängen Angezeigt und wie schon geschrieben einfach die Eingänge mal tauschen und sehen ob der Fehler bleibt.
und was zeigt die UVR an?
Hallo,
was für ein Fühlertyp ist den eingestellt denn bei PT1000 sollte bei diesem Ohm Wert ca. 25°C sein.
In dem VSG ist auch ein Fühler integriert und mit dem anderen wird die VL und RL Temp. gemessen und mit dem Volumenstrom kann dann die Leistung und eingebrachte Energie berechnet werden.
Hallo,
Von Enwitec gibt's auch Boxen, die sogar unterbrechungsfrei in Notbetrieb schalten.
ein komplette Notstromversorgung wäre so nach TAB nicht zulässige denn die schreibt eine Unterbrechung vor und frühestes nach 6s. darf umgeschaltet werden und das mit zwei Schützen.
Hallo,
Mir ist die sehr hohe Temperatur von über 400 °C aufgefallen in der UVR16x2 aufgefallen.
das die Pumpe nicht läuft ist ganz normal den wenn du die Standarteinstellungen hast ist bei 120°C Kollektortemp. Schluss.
Da ist vermutlich dein Kollektorfühler def.
Hallo,
der CO Wert ist nicht alles er muss auch die Feinstaubwerte einhalten und das ist schwer zu beurteilen da muss ich auch nächstes Jahr schauen wie das bei meinem BK ausschaut denn da ist er dann Messpflichtig.
Hallo Wolfgang,
wenn es ein vernünftiger Ofen sein soll dann wäre das ein Walli oder Luvano und da liegst du so bei ca, 6T € nur der Ofen und was auch wichtig wäre das der Ofen nicht messpflichtig wird das wären auch noch zusätzliche ausgaben.
Ich habe auch einen Luvano und da gehen so 8-10kg in eine Füllung mit einer Brenndauer von ca.4h damit mache ich einen 800er PS voll das reicht für einen Tag bei AT um die 0°C. Beim Walli bekommst du so ca. 15kg für eine Füllung da er einen größeren Füllraum als der Luvano hat.
Hallo Peter,
mit VM eine Win XP Image erstellen und dort dann Tapps1 ausführen.
Ja du braucht die passende Kontur zu den Pressfittinge M Mapress, V Viga.
Hallo Till,
meine ST Anlage aus 2007 habe ich mit Mapress Edelstahlsystem und entsprechenden HT O-Ringen gemacht und bis heute damit keine Probleme.
Hallo Ralf,
ja genau den. Das mit der Einschichtung macht der Speicher von selber da brauchst du bei dem 1000er keine Verrenkungen machen da würde eine Mischerkaskade (leider gibt es 5 Wege Mischer von ESBE nicht mehr) besser sein indem du den Vorlauf der benötigt wird aus der entsprechenden Zone entnimmst.
Bei dem Ölkessel bei mir habe ich das so gemacht das die komplette Regelung herausgeflogen ist und ich den Brenner direkt über die UVR schalte da ist nur der STB in diesem Kreis mit eingebunden und der Kesselfühler ist neu in der UVR aufgelegt.
Hallo Waelder,
Erlaube noch mal die Frage : Warum bei diesen Randbedingungen kein 1meter Kessel?
oder Hackschnitzel ?
So schaut das mir auch aus das 14m2 FK auf dem Nebengebäude Teilverschattet 42° Südseite ungefähr soviel kWh bringen wie meine neue PV Ost/West Anlage 52° mit je 9x415er Module an einem 8kW Hybridwechselrichter mit HVS7.7
Hallo,
dann nimm eine Schaltuhr dazu und wenn 1min. zu lag wäre dann mit einem Timer entsprechen kürzen und auf den/die DL Ausgang/gänge legen.
Hallo Thomas,
das machst du im Menü der Ausgänge, da gehst du auf den Ausgang und dort sind rechst 3 Symbole und da gehst du auf das unterste /f~ und dort kannst Tag und Uhrzeit einstellen und das Ganze nennt sich Blokierschutz und wird nur ausgeführt wenn in einer Woche der Ausgang nicht betätigt wurde.